CP1H-NA的吧?
200是第一个模拟量输入通道,数值为0,检查以下几点
1、PLC设置中是否勾选打开了第一个通道,并且选择了输入方式(0-5V 4-20ma等)
2、参数下载到PLC后 是否重新上电
3、外部接线是否正确,电压输入的话,直接V和COM就行,如果是电流输入的话 需要把第一个通道的V和I短接。
输出通道的检测方法,首先设置好PLC参数, 直接往210里写个数值,用万用表量 输出两端
追问上面你提到的问题都检查了,没有问题,并且在程序里写了一步断线异常检测,结果没问题,但是200通道的数据就是不显示。。。还有没有其他可能呢?谢谢。。。
追答数值为0的话应该不是断线,断线数值是16进制的8000
是电流输入型吧? 面板很隐蔽的一个部位有4个小开关 很小很小的,默认都是OFF 电压输入模式, 你需要把对应通道的开关拨到ON,这样才是电流输入模式