33问答网
所有问题
当前搜索:
母线槽支架安装规范
高压
母线槽
用途及
安装
方法介绍
答:
1、母线通道水平安装,两支架间距≯2500㎜,垂直安装间距≯3600㎜
;2、垂直安装时,安装支架应与通道侧板配钻孔,采用M6-M8螺栓紧固。3、安装施工工艺,应优先采用从馈送电系统,由母干线至分支干线的施工方案;4、封闭式母线通道安装基本顺序:选定布线方向→固定支架→槽间用四枚螺栓紧固→相间加入母线接...
母线
夹如何
安装
母线夹规格介绍
答:
电气工程知识:电缆桥架,
母线槽安装
有哪些要求
答:
电缆桥架和母线槽的安装要求:(1)
金属桥架和线槽及其支架全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接
。(2)非镀锌桥架间连接板的两端及非镀锌线槽间连接板两端要跨接铜芯接地线,其最小截面积不小于4mm2。(3)镀锌桥架间连接板及线槽间连接板间的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于...
耐火
母线槽安装
以及维护介绍
答:
耐火母线槽安装:1.首先要根据耐火母线槽最终设计走向,确认其走向上的障碍物及预留位置有无更改
;2.进行耐火母线槽安装现场的支架制作及安装;3.进行安装前的绝缘检测;4.吊装耐火母线槽及段间连接;5.对前期安装进行矫正,调整,检查;6.将耐火母线槽与配电设备连接;7.安装插接箱等装置,对耐火母线槽系统进...
母线槽安装
的注意事项是哪些?祥泰电气
答:
1、封闭式母线槽安装时整体结构应横平竖直,母线通道水平安装,两支架间距≯2500㎜,垂直安装间距≯3600㎜
;水平安装时距地面安装高度不小于2.2m,吊杆应有调节水平的技术措施。2、垂直敷设时距地面1.8m以上,安装支架应与通道侧板配钻孔,采用M6-M8螺栓紧固。3、母线垂直通过顶板敷设时,应在通过的底板...
母线
的支、吊架制作
安装
不符合要求
答:
(4)
支架
及支架预埋件焊接处应做防腐处理,防腐油漆应涂刷均匀无遗漏,且不污染建筑物。(5)交流母线的固定金具或其他支持金具不应形成闭合铁磁回路。(6)插接式
母线槽
水平
安装
时,距地面高度不可小于2.2m,支持点间距不可大于3m,建议1000A以上以2m为宜,母线的每段都应有支撑架。(7)插接式...
关于
母线槽
的
安装
技术要求不正确的是()
答:
(1)
母线槽安装
前,应测量每节母线槽的绝缘电阻值,且不应小于20MΩ。(2) 母线槽水平安装时,圆钢吊架直径不得小于8mm,吊架间距不应大于2m。每节母线槽的
支架
不应少于1个,转弯处应增设支架加强。垂直安装时应设置弹簧支架。(3) 每段母线槽的金属外壳间应可靠连接,母线槽全长与保护导体可靠...
母线
吊架需要固定
支架
吗
答:
需要架。
母线槽
在进行垂直
安装
的时候需要在计算接头距离地面的垂直距离,这个数据不应该小于3米,母线吊架需要固定
支架
。母线吊架需要固定支架,支架点的间距不宜大于2米.支架和吊架至地面的距离不应小于2.2米。
封闭式
母线槽安装
方法封闭式母线槽安装场地选择
答:
b.水平
安装母线槽支
吊架间距一般为2~3m,按母线槽每米重量决定。母线槽转弯和配电箱连接处应增设
支架
。3、支吊架制作安装a.支吊架的型式按母线槽安装部位和重量决定。一般用槽钢、角钢、全螺牙吊杆和扁钢制作,并做好防腐处理。支吊架间距均匀,支吊架的水平度应满足母线槽水平度偏差的要求。b.母线槽...
母线槽
和母线插接箱一般
安装
距理
答:
9.吊架之间距离为2米,大跨度
母线槽
为6米。10.水平
安装
时,距离地面高度不应小于2.2;垂直安装时,距地面1.8m以下部分应采用防止机械损伤措施(竖井内除外)11.垂直安装的母线槽在楼板处用弹簧
支架
固定并调节弹簧,使之保证垂直度。末端悬空时应采用支架固定;楼层高于4m时,中间也应采用支架固定。12....