母线槽安装的注意事项是哪些?祥泰电气

如题所述

有关母线槽的安装注意事项祥泰电气分析如下几点:
1、封闭式母线槽安装时整体结构应横平竖直,母线通道水平安装,两支架间距≯2500㎜,垂直安装间距≯3600㎜;水平安装时距地面安装高度不小于2.2m,吊杆应有调节水平的技术措施。
2、垂直敷设时距地面1.8m以上,安装支架应与通道侧板配钻孔,采用M6-M8螺栓紧固。
3、母线垂直通过顶板敷设时,应在通过的底板上采用槽钢支撑固定,当封闭式母线跨越建筑物的伸缩缝或沉降缝时,采用适应建筑物结构移动的措施,防止母线连接处水平移动造成断裂,影响母线的供配电。
4、组合式铝合金封闭母线槽安装技术要求较高,对建筑结构上的预埋件质量、支撑结构的强度、安装精度要求也较高。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-11
母线槽在安装式应注意哪些事项:

1.封闭式母线槽安装时整体结构应横平竖直,母线通道水平安装,两支架间距≯2500㎜,垂直安装间距≯3600㎜;水平安装时距地面安装高度不小于2.2m,吊杆应有调节水平的技术措施。

2.垂直敷设时距地面1.8m以上,安装支架应与通道侧板配钻孔,采用M6-M8螺栓紧固。母线的拐弯处以及与插接箱的连接处应加支架。支架成排安装时支架成排安装时应排列整齐间距均匀。当母线的终端盒、始端盒悬空时应采用支架固定,墙体、顶板上的支架必须用两条膨胀螺栓固定,膨胀螺栓应加平光垫片和弹簧垫片。

3.母线垂直通过顶板敷设时,应在通过的底板上采用槽钢支撑固定,当封闭式母线跨越建筑物的伸缩缝或沉降缝时,采用适应建筑物结构移动的措施,防止母线连接处水平移动造成断裂,影响母线的供配电。
第2个回答  2019-12-11
母线槽安装需注意以下事项:
首先是装卸 ,全过程防止潮湿、雨淋、化学物质的侵入其次就是装卸要小心、避免母线槽扭曲、碰撞、重压都可能损坏母线槽;.
第三就是安装,整个干线系统由多段母线槽单元(按照相应的出厂编号)插接组装而成:每两段母线槽插接牢固;
第四就是使用,必须验证母线槽干线相序正确,母线槽绝缘电阻不低于20MΩ2、保证母线槽干线不受其他线路影响;
最后就是维修,必须切断母线槽电源,才能进行维护保养工作2、使用三个月后须停电检查连接螺栓紧固被扣版。本回答被网友采纳
第3个回答  2019-12-11
1.
须对照图纸,按序号顺序进行连接。
2.
在吊装时要垫硬纸或木板,以防母线槽表面被破坏或变形。
3.
边安装边测试绝缘电阻,以免出现不正常时整段线路的检查的拆卸。
4.
安装未完成前,连接终端应有防水,防尘措施。
5.
接头处安装后须将螺栓拧紧。
第4个回答  2019-12-11
密集型母线槽的敷设必须现场实测勘查,安装母线槽的长度精确度要求较高,母线槽的插接式开关箱高度也要根据设计确定,再通过想要达到的效果,设计安装走向。