33问答网
所有问题
当前搜索:
母线槽的支架安装间距
高压
母线槽
用途及
安装
方法介绍
答:
高压母线槽安装方法
1、母线通道水平安装,两支架间距≯2500㎜,垂直安装间距≯3600㎜
;2、垂直安装时,安装支架应与通道侧板配钻孔,采用M6-M8螺栓紧固。3、安装施工工艺,应优先采用从馈送电系统,由母干线至分支干线的施工方案;4、封闭式母线通道安装基本顺序:选定布线方向→固定支架→槽间用四枚螺栓...
母线
夹如何
安装
母线夹规格介绍
答:
1、母线通道水平安装,两支架间距≯2500㎜,垂直安装间距≯3600㎜
;2、垂直安装时,安装支架应与通道侧板配钻孔,采用M6-M8螺栓紧固。3、安装施工工艺,应优先采用从馈送电系统,由母干线至分支干线的施工方案;4、封闭式母线通道安装基本顺序:选定布线方向→固定支架→槽间用四枚螺栓紧固→相间加入母线接...
母线槽支架安装间距
常取多少?
答:
水平安装母线槽吊杆间距
2米
合适。
母线槽安装
的注意事项是哪些?祥泰电气
答:
1、封闭式母线槽安装时整体结构应横平竖直,母线通道水平安装,
两支架间距≯2500㎜,垂直安装间距≯3600㎜
;水平安装时距地面安装高度不小于2.2m,吊杆应有调节水平的技术措施。2、
垂直敷设时距地面1.8m以上
,安装支架应与通道侧板配钻孔,采用M6-M8螺栓紧固。3、母线垂直通过顶板敷设时,应在通过的底板...
母线
吊架需要固定
支架
吗
答:
需要架。母线槽在进行垂直安装的时候需要在计算接头距离地面的垂直距离,
这个数据不应该小于3米
,母线吊架需要固定支架。母线吊架需要固定支架,支架点的间距不宜大于
2米
.支架和吊架至地面的距离不应小于2.2米。
母线槽支架安装
要求包括( )。
答:
母线槽
支架安装
要求:采用金属吊架固定时,应设有防晃支架。室内配电
母线槽的
圆钢吊架直径不得小于8mm,室内照明母线槽的圆钢吊架直径不得小于6mm。水平或垂直敷设的母线槽固定点应每段设置一个,且每层不得少于一个支架,其
间距
应符合产品技术文件的要求,距拐弯0.4~0.6m处应设置支架,固定点位置不应...
母线的支
、吊架制作
安装
不符合要求
答:
(6)插接式
母线槽
水平
安装
时,距地面高度不可小于2.2m,支持点间距不可大于3m,建议1000A以上以2m为宜,母线的每段都应有支撑架。(7)插接式母线垂直安装时,其固定点间距不宜大于3m。(8)封闭、插接式母线的转弯处以及与箱(盘)连接处必须加支架,直线段母线
的支架间距
不可大于2m。(9)螺杆...
关于
母线槽的安装
技术要求不正确的是()
答:
【答案】:D 母线槽的
安装
技术要求:(1) 母线槽安装前,应测量每节母线槽的绝缘电阻值,且不应小于20MΩ。(2) 母线槽水平安装时,圆钢吊架直径不得小于8mm,吊架
间距
不应大于2m。每节
母线槽的支架
不应少于1个,转弯处应增设支架加强。垂直安装时应设置弹簧支架。(3) 每段母线槽的金属外壳间...
抗震
支架
多少米一个?
答:
2、要求直径大于或等于0.7m的所有风管系统在9米处安装一个横向地震支架,在18米处安装一个纵向地震支架。3、电力系统管道和电缆槽系统内径大于或等于60毫米的所有电气管道、和重力大于或等于150牛/米的所有电缆桥架、电缆梯架、电缆线盒、
母线槽
要求横向地震
支架安装
12米,纵向地震支架安装24米。抗震支架...
抗震
支架安装间距
答:
所有直径大于等于0.7m的风管系统要求9米
安装
一个侧向抗震
支架
,18米安装一个纵向抗震支架,电力系统管道及电缆桥架系统所有内径大于等于60mm的电气配管、所有重力大于等于150N/m的电缆桥架,电缆梯架,电缆线盒,
母线槽
要求12米安装一个侧向抗震支架,24米安装一个纵向抗震支架。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
母线槽水平安装时支架间距
母线支架间距规范
母线固定支架间距规范要求
垂直母线槽支架间距
母线槽安装支架设置要求
母线槽弹簧支架间距
母线支架安装规范要求
母线槽水平支架间距
母线槽和钢管吊架间距多少