33问答网
所有问题
当前搜索:
民用建筑电气设计规范92
民用建筑电气设计规范
(JGJ T16-
92
)
答:
建标[1993]139号 根据建设部(87)城科字第276号文的要求,由中国建筑东北设计研究院主编的《
民用建筑电气设计规范
》,业经审查,现批准为推荐性行业标准,编号JGJ/T16—
92
,自1993年8月1日起施行。原部标《建筑电气设计技术规程》(JGJ16—83))同时废止。本标准由建设部
建筑设计
标准技术归口单位中...
安防设备做防雷时接地电阻应小于多少
答:
应小于1Ω 依据JGJ/T16-
92
《
民用建筑电气设计规范
》第14章接地与安全:第14.7.5.3条要求,当机房接地与防雷接地系统共用时,接地电阻要求小于1Ω。因此对于监控机房和通讯机房接地均应与建筑物防雷地等共用同一接地装置,接地电阻要求小于1Ω。电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备...
高层
建筑
必须要设置柴油发电机组吗?
答:
按照《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)9.1.1条规定,一类高层建筑应安一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电(即要求必须要有备用发电机)。按《
民用建筑电气设计规范
》(JGJ/T16-
92
)3.1条规定,高层建筑中许多部位的负荷为一级负荷,如一、二级旅馆的宴会厅、娱乐厅、高级客房...
排明线线都是几公分的的线槽,如2.5的线用几多宽的线槽,4平方的线用...
答:
2.5平方的电线的外径大概为3.4-3.6mm,塑料线槽的宽度为100,线径按4mm算,每层能放100/4=25根电线;高度为50,按50%的填充率来算,能放50/2/4=6层。25*6=150根。《
民用建筑电气设计规范
》(JGJ/T16-
92
)第9.11节的规定“在电缆桥架上 可以无间距敷设电缆,电缆在桥架内横断面的填充...
谁有急 急 急 急 急用"
民用建筑电气设计规范
"
答:
查《
民用建筑电气设计规范
》JGJ/T 16-
92
第8.6 低压配电线路的保护8.6.1 一般规定8.6.1.1 低压配电线路应根据不同故障类别和具体工程要求装设下列保护:(1)短路保护;(2)过负荷保护;(3)接地故障保护;(4)中性线断线故障保护。 8.6.1.2 配电线路上下级保护电器的动作应具有选择性,各级间应能协调配合。当有困难时...
民用建筑电气设计规范
答:
《
民用建筑电气设计规范
》是2010年机械工业出版社出版的图书,作者是瞿义勇。《民用建筑电气设计规范》编写以图表为主,辅以文字说明,极具指导性和参考价值。可供建筑电气设计、施工人员和电气工程师使用,同时可供电气监理人员参考,也可作为大专院校相关专业师生学习资料。拓展:什么是电?电是一种自然现象...
民用建筑电气设计
标准
视频时间 00:00
民用建筑电气设计规范
介绍?
答:
全书共分12章,包括:概论、术语、供配电系统、配变电所、继电保护及电气测量、自备应急电源、低压配电、配电线路布线系统、常用设备电气装置、电气照明、民用建筑物防雷、接地和特殊场所的安全防护等。《
民用建筑电气设计规范
》基本信息:书 名 民用建筑电气设计规范作 者 瞿义勇ISBN 9787111288336定 ...
在
建筑电气设计
中,一个回路可以接几盏36W的双管荧光灯,有没有标准规定...
答:
照明系统中的每一单相回路,不宜超过16A,灯具为单独回路时数量不宜超过25个。大型建筑组合灯具每一单相回路不宜超过25A,光源数量不宜超过60个。建筑物轮廓灯每一单相回路不宜超过100个。参考资料:
民用建筑电气设计规范
JCJ/T 16—
92
分支电缆与
建筑电气设计规范
?
答:
1、建筑电气相关的
设计规范
目前与建筑电气低压配电系统设计有关的规范主要有:(1)GB50052-1995供配电系统设计规范(2)GB50054-1995低压配电设计规范(3)JGJ/T16-
92民用建筑电气设计规范
(4)GBJ16-87
建筑设计
防火规范(1997年版本)(5)GB50045-1995高层
民用建筑设计
防火规范其中:《供配电系统设计规范》和《低压配电设计...