答:
配电设备的
设计
不容忽视,配电屏通道至少需有两个出口,并且在必要时增加,变压器室的防火等级有着严格的规定。低压配电导体的截面、短路和过载保护都有明确的
规范
,以确保电力系统的稳定运行。TN系统接地故障保护的时限有其独特性,防雷设计则是
民用建筑
安全的关键环节。对于孤立高耸构筑物,如烟囱和水塔,...
jgj16
介绍?
答:
《
jgj16
-2008
民用建筑电气设计规范
》本规范的主要技术内容是:1.总则;2.术语、代号;3.供配电系统;4.配变电所;5.继电保护及电气测量;6.自备应急电源;7.低压配电;8.配电线路布线系统;9.常用设备电气装置;10.电气照明;11.民用建筑物防雷;12.接地和特殊场所的安全防护;13.火灾自动报警系统...
jgj16
2008
民用建筑电气设计规范
介绍?
答:
《
jgj16
2008
民用建筑电气设计规范
》本规范的主要技术内容是:1.总则;2.术语、代号;3.供配电系统;4.配变电所;5.继电保护及电气测量;6.自备应急电源;7.低压配电;8.配电线路布线系统;9.常用设备电气装置;10.电气照明;11.民用建筑物防雷;12.接地和特殊场所的安全防护;13.火灾自动报警系统;14.安全技术防范系统;1...
民用建筑电气设计规范
中8.3.2是什么意思?
答:
《
JGJ16
-2008
民用建筑电气设计规范
》 8.3.2明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。地下室一般属于“潮湿场所”,如果是“暗敷”预埋在顶板内,金属导管“宜”采用管壁厚度不小于1.5mm,也可...
金属线槽敷设
规范
有哪些?
答:
金属线槽敷设规范按照《
JGJ16
-2008
民用建筑电气设计规范
》8.5处 8.5.1金属线槽布线宜用于正常环境的室内场所明敷,有严重腐蚀的场所不宜采用金属线槽。具有槽盖的封闭式金属线槽,可在建筑顶棚内敷设。8.5.2同一配电回路的所有相导体和中性导体,应敷设在同一金属线槽内。8.5.3同一路径无电磁兼容要求...
怎么理解《
民用建筑电气设计规范
》
jgj16
-2008第13.9.9条
答:
《
民用建筑电气设计规范
》
JGJ16
-2008 13.9.9 除消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防设备外,各防火分区的消防用电设备,应由消防电源中的双电源或双回线路电源供电,并应满足下列要求: 1 末端配电箱应设置双电源自动切换装置,该箱应安装于所在防火分区内; 2 由末端配...
(
民用建筑电气设计规范
)
JGJ16
-2008中,JGJ16代表什么意思?
答:
(
民用建筑电气设计规范
)
JGJ16
-2008中,JGJ:建筑工业(JG)(建设部主管)的建筑(J)行业标准; 16---为标准编号。
多高的
建筑物
需要安装航空障碍灯?
答:
根据我国飞行区技术标准和国际民航公约规定,在飞行区域内高度超过45米的独立建筑物或构筑物及高于地面或水面60米时的建筑物或构筑物都应装设不能中断照明的夜间航空障碍标志灯。《
民用建筑电气设计规范
》
JGJ16
-2008 表10.3.5 高出地面90米时用中光强航空障碍灯。主要看是否在航道上。按《民用建筑...
民用建筑
中有
规范
规定不允许使用铝芯线吗
答:
答:按《
民用建筑电气设计规范
》
JGJ16
-2008第7.1.4低压配电导体可选用铜芯或铝芯,民用建筑宜采用铜芯电缆或电线;下列场所应选用铜芯电缆或电线:3 绝缘导体应符合工作电压的要求,室内敷设塑料绝缘电线不应低于0.45/0.75kv,电力电缆不应低于0.6/1kv。条文说明:...
民用建筑电气设计规范
(
JGJ
T16-92)
答:
建标[1993]139号 根据建设部(87)城科字第276号文的要求,由中国建筑东北设计研究院主编的《
民用建筑电气设计规范
》,业经审查,现批准为推荐性行业标准,编号JGJ/T16—92,自1993年8月1日起施行。原部标《建筑电气设计技术规程》(
JGJ16
—83))同时废止。本标准由建设部