33问答网
所有问题
当前搜索:
JGJ16规范最新版本
jgj16
介绍?
答:
《
jgj16
-2008民用建筑电气设计
规范
》本规范的主要技术内容是:1.总则;2.术语、代号;3.供配电系统;4.配变电所;5.继电保护及电气测量;6.自备应急电源;7.低压配电;8.配电线路布线系统;9.常用设备电气装置;10.电气照明;11.民用建筑物防雷;12.接地和特殊场所的安全防护;13.火灾自动报警系统...
民用建筑电气设计
规范jgj16
介绍?
答:
10.电气照明;11.民用建筑物防雷;12.接地和特殊场所的安全防护;13.火灾自动报警系统;14.安全技术防范系统;15.有线电视和卫星电视接收系统;
16
.广播、扩声与会议系统;17.呼应信号及信息显示;18.建筑设备监控系统;19.计算机网络系统;20.通信网络系统;21.综合布线系统;22.电磁兼容与电磁环境卫生;...
JGJ16
-2008民用建筑电气设计
规范
8.3.2条怎么理解?地下室预埋的套管算...
答:
1、《
JGJ16
-2008民用建筑电气设计
规范
》 8.3.2明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。2、地下室一般属于“潮湿场所”,如果是“暗敷”预埋在顶板内,金属导管“宜”采用管壁厚度不小于1.5m...
民用建筑电气设计
规范jgj16
-2008是
最新版
吗
答:
JGJ 16
没有2015版,所以实施就无从说起,目前执行
版本
是JGJ 16-2008 民用建筑电气设计
规范
。
sc穿线管壁厚国家标准是多少?
答:
sc穿线管壁厚国家标准是
JGJ16
-20088。规定明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属穿线导管,厚度应不小于2.0mm,明敷或暗敷于干燥场所穿线管厚度不小于1.5mm。不适用镀锌钢管国标厚度2mm,壁厚允许误差10%。SC32(DN32)、SC40(DN40)壁厚3.5mm,壁厚允许误差10%。塑料穿线管:执行标准:JG3050-1998...
建筑电气中为何不能用铝芯电缆?
答:
按《民用建筑电气设计
规范
》
JGJ16
-2008第7.1.4低压配电导体可选用铜芯或铝芯,民用建筑宜采用铜芯电缆或电线;下列场所应选用铜芯电缆或电线:3 绝缘导体应符合工作电压的要求,室内敷设塑料绝缘电线不应低于0.45/0.75kv,电力电缆不应低于0.6/1kv。条文说明:关注河南太平洋线缆实时掌握电缆行情及...
资深电气设计师解读
JGJ 16
-2008民用建筑电气设计
规范
,新手必备
答:
消防专用电话独立,消防控制室直通外线电话,模块设置要独立,电线电缆需耐火,特殊场所如隧道内的消防设备需达到IP65防护等级,光栅光纤探测器间距控制在3米以内。通过以上细致入微的解读,我们对
JGJ 16
-2008《民用建筑电气设计
规范
》有了更全面的理解,这将助力我们在建筑设计的道路上走得更稳,更安全。
“消防专用配电设备的过载保护器只报警,不跳闸”是什么意思?
答:
消防设备采用只报警不跳闸。《民用建筑电气设计
规范
》
JGJ16
-2008:配电线路的过负荷保护,应在过负荷电流引起的导体温升对导体的绝缘、接头、端子或导体周围的物质造成损害前切断负荷电流。对于突然断电比过负荷造成的损失更大的线路,该线路的过负荷保护应作用于信号而不应切断电路。热继电器的工作原理是...
室内游泳池设计
规范
有哪些?
答:
接着,GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计
规范
》对室内空气质量、温湿度控制有严格要求,确保游泳池环境舒适宜人。而
JGJ16
-2018《民用建筑电气设计规范》则从电气安全角度出发,为游泳池的照明、电力设备和防电击设计提供了指导。硬件与土建设计 设计游泳池的池体和硬件设施,如池壁材料、池深...
谁有这个
最新规范
电子版民用建筑电气设计规范-
JGJ
_
16
-2019?
答:
问题是不存在
JGJ 16
-2019,JGJ 16-2008 民用建筑电气设计
规范
废止,被《GB 51348-2019 民用建筑电气设计标准》替代。