33问答网
所有问题
当前搜索:
汇流箱烧毁的原因分析
光伏
汇流箱被烧的原因
答:
原因是短路、接触不良
。1、
光伏汇流箱内部电路出现过载或短路
时,导致电流异常增大,造成电线、连接器过热被烧,需要按时检查内部电路。2、光伏汇流箱中电线接触不良或接触不稳定导致电阻增加,形成高温区域,需要检查电线接触。
光伏发电
并联的4个
汇流箱烧
了两个,其他两个没有烧有什么
原因
答:
是运行环境的原因
。
光伏发电
系统需要在室外运行,在恶劣的气候条件下,如高温、潮湿、大风等条件下运行容易造成汇流箱内部零部件老化、腐蚀,进而产生短路或其他损坏现象。光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。
光伏区直流
汇流箱
支路保险经常
烧坏的原因
答:
光伏区直流汇流箱支路保险经常烧坏的原因:
光伏发电的特点是个别时间段时间内的发电电流比较大,而且持续时间长,一般会有个那小时以上
,保险设计的电流比较小造成的。熔丝安装时螺丝没拧紧,或熔丝损伤也会造成熔丝熔断。电流短路和电流过载的区别 电流短路和电流过载是有区别的:电流短路是火线与零线直接连...
光伏
汇流箱
保险丝
烧掉
什么
原因
答:
正负两极都接熔断器是为了在伤害发生时,能够及时断开伤害源;在目前很多的逆变器应用中,面板的正极或者负极是不接地的,这意味着在面板组串较多的情况下,正负极对地都有一定的对人体有害的电压 第二问题,虽然
汇流箱
装有防反二极管;但是为了让面板结合我们的逆变器更好的工作在最大功率点附件,建议...
光伏电站为什么会发生火灾?我们如何应对火灾产生?
答:
2、
设备老化与故障:光伏组件
、电缆、接头等随时间老化,可能导致短路,从而引发火灾。3、
直流拉弧
:熔断器、断路器选型或安装不当可能造成直流拉弧,这也是火灾的风险因素之一。4、
热斑效应
:光伏组件上的鸟粪、树叶等遮挡物会导致电池局部过热,形成热斑,严重时可烧毁电池,引发火灾。5、汇流箱问题:汇...
光伏
汇流箱的
负极熔芯为什么频繁熔断
答:
光伏
汇流箱的
负极保险熔断是因为光伏在并网初期,逆变器工作状态不稳定,频道解列,并网,形成内部过电压,正极因为装有防反二极管,反向电流小或认为反向电流过不去,因此正极相对于负极不容易熔断。负极因为内部过电压,在阻抗一定情况下,形成大于额定电流数倍的瞬间电流,造成保险熔断。一般熔断发生在并网...
汇流
排能引起配电箱自燃
答:
引起自燃的因数有 1 螺栓没固定好,接触不良 2
汇流
排过小,超负荷运行 3汇流排处有导体异物,造成短路 4汇流排并错级数,造成相对相短路
汇流箱里有一组线正负极反了会引起
汇流箱烧毁
吗
答:
很有可能,进入
汇流箱
后,电流是合并2根线输出的。你有一组线接反,当其他线组和它合并的时候,会短路。
配电箱
汇流
排单相发热变红是什么
原因
?
答:
接确电阻大,有压降,像发热丝一样,故发热升温变红。处理方法:先停电拆下
汇流
排,用0号砂纸把汇流排与开关的接确面砂平砂干净,再涂上少量的导电膏,加大接确面积,减小接确电阻,再把汇流排装上,最后是拧紧螺丝,运行一段时间后,再次拧紧。
汇流箱
开路电压多少是正常
答:
762V。16 串组成一个光伏阵列的, 一个光伏阵列配置一台 16 汇 1 的汇流箱。如果系统中某个
汇流箱的
开路电压超过了预期的范围,则说明该汇流箱存在一定的问题,可能是电路连接异常、电缆老化或者电池板损坏等
原因
引起的。此时需要及时检查维护,对问题进行排查和处理,以确保系统的正常运行。