33问答网
所有问题
配电箱汇流排单相发热变红是什么原因?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-01-02
接确电阻大,有压降,像发热丝一样,故发热升温变红。处理方法:先停电拆下汇流排,用0号砂纸把汇流排与开关的接确面砂平砂干净,再涂上少量的导电膏,加大接确面积,减小接确电阻,再把汇流排装上,最后是拧紧螺丝,运行一段时间后,再次拧紧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/h0Rhd5dh0cdh5R0PPd.html
相似回答
配电箱
不能正常工作
是什么原因?
答:
1、选型错误
不论是漏电保护器还是普通断路器,当主开关的选型小于支路开关时,就会发生主开关跳闸而支路开关不跳闸的情况。2、
配电箱内线路故障
主开关到支路开关之间的电线,如果
发生短路或接线松动,则可能引起主开关跳闸
。如果主开关跳闸, 排除选型错误后,应首先排查箱内线路问题。如果箱内线路有明显...
配电箱汇流排是
做
什么
用,可以连火线吗
答:
配电箱
的
汇流排是
三相电源总母线,各回路都从汇流排上引接,可以从汇流排上连接火线,但是应当经过开关或保险丝后再与回路连接,否则你的回路故障会引起汇流排上所有回路都跳闸的。
配电箱汇流排
安装方法,配电箱选购常识介绍
答:
一、
配电箱汇流排
安装方法1、必须有零线N、接地线PE汇流排,理由:建筑电气设计规范,对零线、接地线有严格要求(多见接地型式TN-S,三相五线制、
单相
三线制要求)2、对于非专业人员操作的配电箱,尤其是模数化终端配电箱,还应有带绝缘保护的相线汇流排,如住宅户内配电箱,理由:防护性能较高,防止...
大家正在搜
配电箱汇流排规格
家用配电箱汇流排接线图
配电箱汇流排图片
家用配电箱火线使用汇流排吗
单相电配电箱
单相电配电箱接线图片
三相电配电箱
怎么从配电箱里接电
两相电配电箱接线方法
相关问题
配电箱里应有什么汇流排?为什么?
汇流排能引起配电箱自燃
配电箱、汇流排有电的灯亮是什么意思?
请问配电箱怎么接,那汇流排怎么安
配电箱内的汇流排是不是又叫母排
配电箱的接地排为什么要使绝缘柱?
三相5线怎么接配电柜?又怎么接出单相电?
如何装配电箱内的汇流排