33问答网
所有问题
当前搜索:
浆砌石规范
护坡施工
规范
答:
浆砌石
护坡施工
规范
:1、石料(1)砌体石料必须质地坚硬、新鲜,不得有剥落层或裂纹。其基本物理力学指标应符合设计规定。(2)石料从采石场专门开采,表面的泥垢等杂质,砌筑前应清洗干净。(3)石料的规格要求:一般由成层岩石爆破而成或大块石料锲切而得,要求上下两面大致平整且平行,无尖角、薄边...
浆砌石
施工技术要求有哪些?
答:
1)、砌筑石料
浆砌
条石所用石料采用外购,石料必须选用质地坚硬、无风化剥落和裂纹的岩石,其抗水性、抗冻性、抗压强度等均须符合设计和
规范
要求。砌筑面石应进行加工至符合设计和规范要求。2)、砌筑砂
浆 砌
筑砂浆应符合设计要求和设计标号、和易性,具有良好的保水性能;砂浆的配合比须经试验确定,并...
浆砌石
施工技术交底是怎样的?
答:
浆砌石
施工技术
规范
:施工中所用石料材质应坚实表面干净,无风化,无裂缝和其它缺陷,石料中部厚度不小于15cm,单块重量 不小30kg,规格小于要求的石料,只能用于塞缝,但其总用量不得超过该处砌体重量的10%。用于砌筑的 砂浆应饱满密实,并随拌随用,保持适宜的和易性和流动性。勾缝应嵌入缝内,勾缝前...
浆砌石
施工质量标准是什么?
答:
1)砌筑前应洒水润湿,石料应冲洗干净。2)浆砌料石和块石,应干摆试放分层砌筑,座浆饱满。每层铺水泥砂浆厚度,料石宜为2cm~3cm;块石宜为3cm~5cm.随铺浆随砌石。块石缝宽超过5cm时,应填塞小片石。3)卵石可采用挤浆砌筑,也可干砌后用水泥砂浆或细砾混凝土灌缝。4)
浆砌石
板应保持砌缝密实...
浆砌
片石挡土墙的施工要求有那些?
答:
据设计图纸墙身每隔10-15m设一道沉降缝,缝宽2-3cm,缝内沿墙顶、内、外三面用沥青麻絮嵌塞,塞入深度为15cm。当墙背为石质路堑或填石路堤时,可设置空缝。《水工挡土墙设计
规范
》4.2.21挡土墙的分段长度应根据结构和地基条件以及材料特性确定。对于钢筋混凝土挡土墙,当建 筑在坚实或中等坚实...
浆砌石
挡土墙施工
规范
有哪些?
答:
勾缝前清除表面粘结的砂浆、灰尘、杂物,并湿润表面。勾缝砂浆为1:3水泥砂浆,勾缝嵌入砌缝内2厘米深。缝槽深度、宽度不足时,凿够深度、宽度后在勾缝。勾缝宽度一致,不得空鼓、脱落。7、
浆砌
砌体,应在砂浆初凝后,及时洒水覆盖养生7~14天。8、施工过程中,必须符合设计及施工技术
规范
的要求。
浆砌石
施工
规范
要求有哪些
答:
浆砌
块石施工
规范
1、 材料准备 一般用毛石、料石。石料应质地坚实,强度不低于MU20,岩种应符合设计要求,无风化、裂缝;毛石中部厚度不小于200mm;料石厚度一般不小于200mm,料石的加工细度应符合设计要求,污垢、水锈使用前应用水冲洗干净。砂:用中砂,并通过5mm 筛孔。配制M5(含M5)以上砂浆,砂的含...
浆砌
片石施工要求有哪些?
答:
浆砌石
施工选用石料,必须质地坚硬、新鲜,不得有剥落层或裂纹,石材表面无污垢、水锈等杂质,其抗水性、抗冻性、抗压强度等均符合施工详图的规定。用于表面的石材,色泽均匀。一般块石规格要求为:上下两面平行且大致平整,无尖角,薄边,无包泥现象,块厚宜大于20cm,单块重量不得小于50kg。砌体表层的...
水利工程
浆砌石
的要求
答:
4、反滤料宜尽量利用天然砂砾
石
料筛选,在缺乏天然砂砾石料时也可采用人工砂或碎料,但应选用抗水性和抗风化能力强的母岩轧制。注意:反滤层料应采用连续级配,有利于防止粗细颗粒分离。建议:对于D60以下的颗粒,反滤料下包线与上包线的Dn(n≤60%)之比不大于5,其目的也是防止施工中发生粗细颗粒...
浆砌石
通缝不能大于多少,在哪个
规范
上
答:
一般的墩、墙、拱、坝类
浆砌石
体的水平缝宽20~25,竖直缝宽20~40。承受强水流冲刷的溢洪道挡墙、溢流面的砌石体水平缝宽15,竖直缝宽15~20。但是,护坡类的浆砌石体却无缝宽要求,也是就说
规范
把这个控制权丢给了设计与业主。2、缝长 恕本人能力有限,目前还没有发现规范对此有要求。但楼主切记...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
浆砌石施工技术规范最新
浆砌石国家规范
浆砌石的砌筑质量标准
浆砌石施工规范要求
浆砌石的砌筑规范
浆砌石验收标准规范
砌体结构施工规范GB50924
浆砌石规范要求标准
河道治理浆砌石规范