浆砌石通缝不能大于多少,在哪个规范上

如题所述

首先,楼主所谓的通缝不能大于多少,是缝长还是缝宽?
综合以下几个规范:
《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》--土石方工程
SL 631-2012
《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》--堤防工程 SL
634-2012
《堤防工程设计规范》GB50286-98
《堤防工程施工质量评定与验收规程》 SL239-1999
《堤防工程施工规范》SL260-98
1、缝宽(以块石为例)
一般的墩、墙、拱、坝类浆砌石体的水平缝宽20~25,竖直缝宽20~40。
承受强水流冲刷的溢洪道挡墙、溢流面的砌石体水平缝宽15,竖直缝宽15~20。
但是,护坡类的浆砌石体却无缝宽要求,也是就说规范把这个控制权丢给了设计与业主。
2、缝长
恕本人能力有限,目前还没有发现规范对此有要求。但楼主切记,上下错缝砌筑,通缝是不可能存在的。“上下错缝砌筑”这是规范里的一句话,仅仅是上下要错缝,左右要不要错缝、斜向要不要错缝?它就不作要求了,你只管通就是。
关于缝长控制,只有在实施干砌石时,才会结合缝宽对砌石体进行质量控制。
规范是最高标准、最低要求,是底线,只能做得比规范好,不能做得比规范差,所以设计文件、合同文件中对通缝有另外要求的要特别注意。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-07-19
浆砌石施工规范要求如下:
1、砌筑顺序:
1)梯形明渠,宜先砌渠底后砌渠坡。砌渠坡时,应从坡脚开始,由下而上分层砌筑;U形和弧形明渠、拱形暗渠,应从渠底中线开始,向两边对称砌筑。
2)矩形明渠,可先砌两边侧墙,后砌渠底;拱形和箱形暗渠,可先砌侧墙和渠底,后砌顶拱或加盖板。
3)各种明渠,渠底和渠坡砌完后,应及时砌好封顶石。
2、石料安放:
1)浆砌块石应花砌、大面朝外、错缝交接,并选择较大、较规整的块石砌在渠底和渠坡下部。
2)浆砌料石和石板,在渠坡应纵砌(料石或石板长边平行水流方向);在渠底应横砌(料石或石板长边垂直水流方向)。料石错缝距离宜为料石长的1/2.
3)浆砌卵石,相邻两排应错开茬口,并选择较大的卵石砌于渠底和渠坡下部,大头朝下,挤紧靠实。
4)浆砌块石挡土墙式防渗结构,应先砌面石,后砌腹石,面石与腹石应交错连接;浆砌料石挡土墙式防渗结构,面石中应有足量的丁石与腹石相连。
3、石料砌筑:
1)砌筑前应洒水润湿,石料应冲洗干净。
2)浆砌料石和块石,应干摆试放分层砌筑,座浆饱满。每层铺水泥砂浆厚度,料石宜为2cm~3cm;块石宜为3cm~5cm.随铺浆随砌石。块石缝宽超过5cm时,应填塞小片石。
3)卵石可采用挤浆砌筑,也可干砌后用水泥砂浆或细砾混凝土灌缝。
4)浆砌石板应保持砌缝密实平整,石板接缝间的不平整度不应超过1cm。
4、勾缝:
浆砌料石、块石、卵石和石板,宜在砌筑砂浆初凝前勾缝。
勾缝应自上而下用砂浆充填、压实和抹光。浆砌料石、块石和石板宜勾平缝;浆砌卵石宜勾凹缝,缝面宜低于砌石面1cm~2cm。本回答被提问者采纳