33问答网
所有问题
当前搜索:
消火栓泵和喷淋泵压力多少
消防水泵
出水
压力多少
合适
答:
1. 消火栓泵和喷淋泵的出口压力表显示的是系统最不利点的静水压力以及从最不利点到泵之间的几何高差的总和。2. 对于一类高层公共建筑,
最不利点消火栓处的静水压力不应低于0.10MPa
。然而,当建筑高度超过100m时,这一压力应不低于0.15MPa。3. 对于高层住宅、二类高层公共建筑和多层公共建筑,最不利...
自动
喷淋
系统水
压力多少
合适?
答:
1. 消火栓泵和喷淋泵的出口压力表读数通常反映了系统中最不利点的静水压力以及该点至泵之间的几何高差总和。2. 对于一类高层公共建筑,
最不利点的消火栓静水压力不应低于0.10MPa
。然而,当建筑高度超过100米时,这一压力要求不应低于0.15MPa。3. 对于高层住宅、二类高层公共建筑以及多层公共建筑,最不...
自动喷水灭火系统的
压力
是
多大
啊?
答:
1. 消火栓泵和喷淋泵的出口压力表读数代表了系统中最不利点的静水压力以及该点至泵之间的几何高差的总和。2. 在最不利点的消火栓位置,静水压力有其特定要求。对于一类高层公共建筑,
该压力不应低于0.10MPa
。然而,一旦建筑高度超出100米,这一压力要求提高至不小于0.15MPa。3. 对于高层住宅、二类高...
消防泵
出口
压力
要达到
多少
以上合适
答:
消火栓泵、喷淋泵的出口压力表平时为系统最不利点静水压力和最不利点到泵之间几何高差之和。最不利点消火栓处的静水压力,一类高层公共建筑,
不应低于0.10MPa
,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;工业...
喷淋泵压力多少
为正常
答:
喷淋泵的正常工作压力不应低于5公斤
。对于喷淋泵的喷头,不利点处的压力通常应保持在1公斤左右,这属于中危级别。在喷淋系统中,配水管的入口压力不应超过4公斤。如果忽略危险级别,喷淋泵的管道压力超过设定值时,末端压力应维持在1公斤左右。在正常情况下,喷淋泵的流量应达到30升/秒,但这一数值可能...
喷淋
系统地下
水泵
房稳压
泵压力
是十公斤,在七十米高的楼层末端压力只有两...
答:
10kg=1.0Mpa,楼高70米,忽略横管和弯头,即0.7Mpa,所以末端
压力
2、3公斤是正常的,大约就是0.2~0.3Mpa。希望我的回答对你有帮助!
消防
,
喷淋泵
选型具体要求
答:
消防稳压泵流量5L/S压力0.3mpa<高位稳压>
喷淋泵压力
一般这样记算就可以了:建筑高度加上0.2mpa就可以了 <建筑高度每10米为0.1mpa>
消防泵
压力一般这样记算就可以了:建筑高度加上0.35mpa就可以了 <建筑高度每10米为0.1mpa> 喷头压力最不利点大于0.1mpa就可以了.消火栓最不利点大于0.3...
喷淋泵压力多少
为正常
答:
首先,
喷淋泵的正常工作压力不应低于5公斤
。对于喷淋泵的喷头,不利点处的压力通常应保持在1公斤左右,这属于较低风险等级。此外,配水管的入口压力不应超过4公斤。如果忽略风险等级,喷淋泵的末端压力通常为1公斤。在正常工作条件下,喷淋泵的流量应保持在30升/秒,但这一数值可能会因建筑物面积较小而...
喷淋泵压力多少
为正常
答:
喷淋泵
正常
压力
不低于五公斤,而喷淋泵喷头的不利点压力通常在一公斤,处于中危级别,喷淋泵的配水管入口压力不得超过四公斤。如果不分危险级别,喷淋泵管道压力已超,则末端压力正常为一公斤。另外在正常情况下,喷淋泵流量在30L/S,但面积不大,则会达不到这一数值。其中喷淋泵的水压大小则受建筑...
...
消防
管道
及喷淋
管道的试验
压力
和工作压力是
多少
试压的时间各是多 ...
答:
规范中规定:
消火栓
系统为设计工作
压力
的1.5倍,
喷淋
系统设计压力小于或等于1.0MPa时试验压力为1.5倍, (不得低于1.4MPa);高于1.0MPa时,工作压力加0.4MPa,试验压力30分钟应无渗漏、无变形、且压力降不大于0.05MPa,这是强度试验。严密性试验为设计压力24小时无渗漏,即为合格具体看设计图纸 ...
1