33问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵压力表多少正常
消防水泵
出水
压力多少
合适
答:
2. 对于一类高层公共建筑,
最不利点消火栓处的静水压力不应低于0.10MPa。然而,当建筑高度超过100m时,这一压力应不低于0.15MPa
。3. 对于高层住宅、二类高层公共建筑和多层公共建筑,最不利点消火栓处的静水压力不应低于0.07MPa。多层住宅和工业建筑的最小压力要求也不应低于0.07MPa。4. 工业建筑...
这个是
消防
的
压力表
,看这
压力正常
吗?
多少正常
,这个压力表显示的压力什...
答:
这个是自动喷淋系统末端试水的压力表的,这个是正常的,
要求的是不低于0.05mpa即可
,显示的是0.15mpa的压力的。超过12kg消防系统报警阀和水流指示器失效,所以是必须不能超过,末端试水在每套报警阀的立管最高的一层,每套一个。
1kgf/cm2=0.1MPa
,这个压力表单位是MPa,指针指向0.4MPa就是4公斤。
消防水泵
出水
压力多少
合适
答:
自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定最不利点处的静水压力,
但最小不应小于0.10MPa
。
消防泵
电机
压力表
调节在什么范围内比较合适?
答:
不超过70%
。消防水泵的压力表监测压力,
规定的是水泵最大压力不超过压力表量程的2/3
。
请问下大家,
消防栓水泵
加压
压力表
不能高于
多少
和低于多少?谢谢!
答:
答:消防栓水泵低压为根据体情况,
一般不应低于0.2MP,高时压为不应超过0.5MP左右
。因为管线一打压时的压为为2MP。如压力大高会使管路暴的。以防出现故障。
消防水泵
吸水管设置的
压力表
的最大量程应根据工程具体情况确定,但不...
答:
并应符合下列规定:1
消防水泵
出水管
压力表
的最大量程不应低于其设计工作压力的 2 倍,且不应低于 1.60MPa;2 消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于 0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa。
消防泵压力表
04
正常
吗
答:
正常
。消防压力表的指针在绿色区域,消火栓栓口静水压力不应大于0.8MPa,出水压力不能大于0.5MPa,故
消防泵压力表
04是正常的。消防泵入口处压力表主要是用来正常判断水泵进出水口压力,消防泵出水口端装压力表是用来判断泵的压力是否达到指定楼层压力要求。
消防水泵
前安装什么
压力表
,量程
多少
答:
出水管的
压力表
最大量程不低于设计工作压力的两倍,且不低于1.6Mpa 吸水管需要设真空表和压力表或者真空压力表,压力表不低于0.7MPa,真空表最大量程为-0.1Mpa
消防水泵
出水管
压力表
的压力为什么不应低于一点6M帕?
答:
消防水泵
出水管
压力表
的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.6MPa。消防系统水压强度试验压力不应低于1.4MPa。
消防
阀
压力表
怎样查询为“
正常
”?
答:
指针在绿色区域为
正常
!《建规》:消火栓栓口静水
压力
不应大于0.8MPa;出水压力不能大于0.5MPa;《高规》:建筑高度不超过100米时,最不利点静压不应低于0.07MPa;超过100米时不应低于0.15MPa;水枪充实水柱一般建筑不应小于7米,甲、乙类厂房,超过4层的厂房和库房,以及超过6层的多层民用建筑和...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防栓水泵压力表的标准
消防水泵入口压力表要求
消防泵的压力表多少标准
消防水泵房压力表压力要求
消火栓泵压力表数值应该多少
消防水泵出口压力
水泵房消火栓压力多少正常
消水泵出水口压力表多少合适
消防水泵出水管压力