这个是自动喷淋系统末端试水的压力表的,这个是正常的,要求的是不低于0.05mpa即可,显示的是0.15mpa的压力的。
超过12kg消防系统报警阀和水流指示器失效,所以是必须不能超过,末端试水在每套报警阀的立管最高的一层,每套一个。
1kgf/cm2=0.1MPa,这个压力表单位是MPa,指针指向0.4MPa就是4公斤。
扩展资料:
高层厂房或仓库、高架仓库和体积大于25000m3 的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑,车站、码头、机场建筑等,不应小于13.0m;其它建筑,不宜小于7.0m;就是说一般的公共场所水压0.1MPa,人员密集的场所0.13MPa,其他场所0.07MPa。
随着消防安全管理的规范和完善,由原先的人为观察到仪器准确客观的记录将成为必然趋势,国外的应用已经非常普遍。适用于这个场合的产品可以用消防栓压力记录仪、压力表等。
参考资料来源:百度百科-公共消防栓标准水压
如果是在0.5呢,压力是正常还是太大了呢,我这现在这个是多少公斤呢
追答这个在0.5mpa的也是可以的,这个只是最低压力限制的,上限不超过1.2mpa的都是正常的。
追问如果超过1.2了到1.5的压力了怎么办呢
最低不得低于多少,最高不得超过多少压力呢
追答最低不小于0.05mpa也就是一小格,最高不超过1.2mpa。
追问如果压力超过了1.2了怎么把压力降下去呢,不降可以吗
末端试水装置,比如30层楼,他的最不利点处在哪里呢,怎么判断他的最不利点呢
追答超过12kg消防系统报警阀和水流指示器失效,所以是必须不能超过,末端试水在每套报警阀的立管最高的一层,每套一个。
追问如果超过压力了怎么办呢降压吗还是怎样呢
你说超过12kg消防系统报警阀和水流指示器失效是什么意思
你说的12kg是超过12公斤吗
追答他们的最大正常的工作压力是12kg以内的。
追问我这压力好像没有12公斤的数字哦
怎么可能会出现12公斤呢
追答这个需要看水泵扬程的。
追问可是压力表上没有16kg 啊
追答1.6上面的两个小格就是16
追问你是说压力到了1.6就是16公斤是吗
要是压力表什么情况下会升到压力呢,要是压力高了我该怎么把压力降到正常位置呢,
追答这个需要根据整个系统来看的,
追问35层的楼,有几个末端试水装置
测试的时候开哪一个末端试水装置
因为小区里的楼都有几十层,不知道有多少个末端试水装置,测试的时候开哪一个测试
我对这方面是菜鸟
追答这个需要根据具体的系统确定的,一般楼层不大的,每层一个末端试水阀,每套报警阀一个末端试水装置的,测试的时候打开没淘宝静的末端试水装置的,不过这个与上面的问题无关吧,需要的可以私信,不要再添加了。
追问我在楼层里没看到有啊
意思每层都有一个报警阀和末端试水装置吗?
追答是
本回答被网友采纳都才0.几,怎么会是2公斤呢
在0.5以下呢
要多少公斤才正常
追答这个表就是这样读的啊,这个有规定的,如果你这个是最远点,那就应该够了。
追问我这是二楼
你说最远点什么意思,举个例子
比如多少楼,什么最远点,多少压力才是够的
我这个现在有多少压力啊、我认不到
追答最远就是最不利点,也就是最高层。最高层要求出水压力0.05mpa。出水压力就是你放水时候的压力。
追问比如有30层楼,那个最不利点在哪里呢,
像我这个是2楼,是不是最不利点呢
?
请问在没
你还没告诉我啊
追答最不利点就是30层啊。水压肯定是楼下大于楼上啊
追问为什么楼下大于楼上呢
没懂意思,那水不是从上面水箱下来吗?
追答水有重力啊。你去游泳,是不是感觉越到下面,压力越大。
追问喷淋的水到底是从楼顶上下来进喷淋管还是从下面进喷淋管啊
追答从下面水池上去的,水箱的水只是为了保证水压够和泵启动之前用那么10分钟
追问水箱里的水只能暂时用几分个 钟,那消防泵启动了后,消防喷淋管里的水用的是楼顶水箱里的还是直接从下面直接抽进消防管里的
你给我说说,消防泵启动了后用的是哪里的水,这是什么样的一个过程
我是在二楼,那我这里是不是最不利点处啊,
我这是商铺,最多只有二楼,二楼以上就全是住房
我如果测试小区里的消防的喷淋,我该怎么做,需要检查哪些问题
是怎样的一个过程
追答当发生火灾,喷头喷水,水压这个时候用的是水管里面本身的水和水箱的水,当水压变低,达到一定值,湿式报警阀就会打开,压力开关接收到信号,启动喷淋泵,这个时候就是用的水池的水。你要检查的是水箱的水,末端试水,各个阀门打开没有,湿式报警阀组。具体的你还是找下相关人员给你解释,或者找书看吧。测试这个东西,最好是专业人员去测试,不会的话,测出问题就悲剧了。