消防排烟风管法兰验收规范
防
排烟风管法兰
应采用什么材料?有
规范
要求吗?
答:
不燃材料,如角钢。《通风与空调工程施工质量
验收规范
》GB50243规定:防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计的规定。
消防排烟风管法兰
垫料一般用石棉绳缠绕,这个施工比较方便,还有其他的耐火等级能达到要求的也可以。法兰(Flange)又叫法兰盘或突缘。法兰是使管子...
2021年防
排烟风管
系统如何满足相关
规范
要求,并都顺利通过
消防验收
。
答:
(3)防
排烟风管
耐火极限0.5h、1h、1.5h分别应该怎么做,要具体做法?3.3.8 机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定:0.5小时的钢板风管直接可以满足,1小时的需要采取加厚或者保温隔热20㎜,1.5小时的是50保温厚度和
标准
的钢板风管,无机玻璃钢风管或者玻璃丝棉板做的超级风管。可参照...
消防排烟风管验收规范
。
答:
排烟风管
按高压
验收
,人防也只有厚度要求,跟高压风管基本相同。
消防风管
安装
规范
答:
规范
要求:
风管
支、吊架的安装应符合下列规定:1风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;大于400mm,不应大于3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m和3.75m;对于薄钢板
法兰
的风管,其支、吊架间距不应大于3m。风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有2个固定点;...
消防排烟
风道的安装设置要求有哪些?
答:
1.1.3
风管
部件 1 、防火阀和
排烟
防火阀必须符合产品
标准
的规定,并具有相应的产品合格证明文件。检查数量:按种类、批抽查10%,不得少于2个。检查方法:核对产品的合格证明文件、性能检测报告。2 、电动的防火阀、排烟防火阀、排烟口和送风口的驱动装置,动作应可靠。检查数量:按批抽查10%,不得...
风管2米以上的是不是不能共板法兰?共板
法兰风管
是否可以用于
排烟
系统...
答:
排烟风管
属于高压系统,共板
法兰
只能用于低中压系统风管,且大边不大于2000mm。所以排烟风管不能采用共板法兰,共板连接属于无法兰连接的,所以是不能采用于
消防
防排烟系统的。在GB50243-2002中 4.2.6条金属风管的连接应符合下列规定:1、风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。2、金属...
建筑防火
规范
,
排烟风管
的要求
答:
1
排烟
管道及其连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。2 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.50h。3 水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限不应低于0.50h;当确有困难时,可直接设置在室内,但管道的耐火极限不应小于1.00h。4 设置在走道...
防
排烟
系统
风管
安装要求有哪些?
答:
消防
防排烟系统安装要求可查看《通风与空调工程施工质量
验收规范
》GB50243-2002设计规范。制作消防防
排烟风管
需要采用镀锌铁皮,排烟系统铁皮风管厚度应选中压,防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作,根据风管的直径和长度的不同,使用镀锌铁皮的厚度也不同,例如:630mm使用0.75的...
通风空调
风管验收标准
答:
通风空调
风管验收标准
是GB50243-2002:空调机组、风机、净化空调机组、风机过滤机组、空气淋浴房的安装位置应正确,固定牢固,连接严密,偏差应符合有关规定。高效过滤器与风管、风管、设备的连接应密封可靠。清洁空调机组、静压箱、风道及回风口,无积灰。送风口、各种末端装置及与洁净室表面连接的各种管道...
消防排烟
水平
风管
安装翻弯
规范
答:
这个国家规范里面有明确的规定。正常来说是小管让大管,有压让无压,水管让
风管
!具体可以查询《通风与空调工程施工