根据图集07k133《薄钢板法兰风管制作与安装》编制说明中,2000以上的风管应采用角钢或其他法兰连接形式,且不适用于消防排烟风管。但是我在逛商城、小区地下室时,发现好像消防排烟的风管都是用共板法兰连接的,也见过长度2000以上的用共板法兰的。虽然共板法兰加工快,省钱,但是我想问下,这样是不是有违规范,还是说我这样解读有问题,或者其他规范有更明确的要求?
排烟风管属于高压系统,共板法兰只能用于低中压系统风管,且大边不大于2000mm。所以排烟风管不能采用共板法兰,共板连接属于无法兰连接的,所以是不能采用于消防防排烟系统的。
在GB50243-2002中
4.2.6条金属风管的连接应符合下列规定:
1、风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。
2、金属风管法兰材料规格不应小于表4.2.6-1或表4.2.6-2的规定。中、低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150mm;高压系统风管不得大于100mm。
矩形风管法兰的四角部位应设有螺孔。当采用加固方法提高了风管法兰部位的强度时,其法兰材料规格相应的使用条件可适当放宽。
扩展资料:
共板法兰制作:
标准直管由流水线上直接压制成连体法兰。非标直管、弯头、三通、四通、配件等下料后,在单机设备上完成TDF法兰成型。法兰角由模具直接冲压成型,安装时卡在四个角即可。法兰间的连接用法兰卡,由镀锌钢板制作,经法兰卡成型机成型后切割成统一的尺寸供安装连接使用。
TDF共板法兰因与管道钢板连成一体,不必像角钢法兰般打孔铆接,在两节管道的连接上用专用法兰卡,四角加90度法兰角后用螺栓连接。操作简单,提高了效率,外观平整、光滑,尺寸准确,互换性强,产品的质量稳定。
参考资料:百度百科-共板法兰风管
参考资料:百度百科-风管
共板法兰的适用条件是依照那部规范?消防排烟要求使用法兰连接的规范又是在哪一部规范里提到了?
追答这个在GB50243-2002规范中有明确要求的。
追问麻烦告知哪一条?找了半天,只找到了共板法兰连接的质量控制事项,并未找到其适用范围以及消防排烟要求用法兰连接的条款。
追答4.2.6 金属风管的连接应符合下列规定:
1 风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。
2 金属风管法兰材料规格不应小于表4.2.6-1或表4.2.6-2的规定。中、低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150mm;高压系统风管不得大于100mm。矩形风管法兰的四角部位应设有螺孔。
当采用加固方法提高了风管法兰部位的强度时,其法兰材料规格相应的使用条件可适当放宽。
6.3.1 风管的安装应符合下列规定:
1 风管安装前应清除内外杂物并做好清洁和保护工作;
2 风管安装的位置标高走向应符合设计要求现场风管接口的配置不得缩小其有效截面;
3 连接法兰的螺栓应均匀拧紧其螺母宜在同一侧;
4 风管接口的连接应严密牢固风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求厚度不应小于3mm垫片不应凸入管内亦不宜突出法兰外;
5 柔性短管的安装应松紧适度无明显扭曲;
6 可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过2m,并不应有死弯或塌凹;
7 风管与砖、混凝土风道的连接接口,应顺着气流方向插入,并应采取密封措施。风管穿出屋面处应设有防雨装置;
8 不锈钢板、铝板风管与碳素钢支架的接触处,应有隔绝或防腐绝缘措施。
抱歉,这与我提问的不对应,上面两条我都知道,与共板法兰适用条件以及排烟风管没关系吧?
追答共板属于无法兰连接的,不属于法兰连接的。
本回答被提问者和网友采纳