风管2米以上的是不是不能共板法兰?共板法兰风管是否可以用于排烟系统?

根据图集07k133《薄钢板法兰风管制作与安装》编制说明中,2000以上的风管应采用角钢或其他法兰连接形式,且不适用于消防排烟风管。但是我在逛商城、小区地下室时,发现好像消防排烟的风管都是用共板法兰连接的,也见过长度2000以上的用共板法兰的。虽然共板法兰加工快,省钱,但是我想问下,这样是不是有违规范,还是说我这样解读有问题,或者其他规范有更明确的要求?

排烟风管属于高压系统,共板法兰只能用于低中压系统风管,且大边不大于2000mm。所以排烟风管不能采用共板法兰,共板连接属于无法兰连接的,所以是不能采用于消防防排烟系统的。

在GB50243-2002中

4.2.6条金属风管的连接应符合下列规定:

1、风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。

2、金属风管法兰材料规格不应小于表4.2.6-1或表4.2.6-2的规定。中、低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150mm;高压系统风管不得大于100mm。

矩形风管法兰的四角部位应设有螺孔。当采用加固方法提高了风管法兰部位的强度时,其法兰材料规格相应的使用条件可适当放宽。

扩展资料:

共板法兰制作:

标准直管由流水线上直接压制成连体法兰。非标直管、弯头、三通、四通、配件等下料后,在单机设备上完成TDF法兰成型。法兰角由模具直接冲压成型,安装时卡在四个角即可。法兰间的连接用法兰卡,由镀锌钢板制作,经法兰卡成型机成型后切割成统一的尺寸供安装连接使用。

TDF共板法兰因与管道钢板连成一体,不必像角钢法兰般打孔铆接,在两节管道的连接上用专用法兰卡,四角加90度法兰角后用螺栓连接。操作简单,提高了效率,外观平整、光滑,尺寸准确,互换性强,产品的质量稳定。

参考资料:百度百科-共板法兰风管

参考资料:百度百科-风管

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-08
我的观点是共板法兰可以用于排烟风管!2米以上的则不适合用共板法兰,理由如下:
1 设计规范:《建筑设计防火规范》GB50016-2006第9.1.5条规定,“防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作。……排烟管道的厚度应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243 的有关规定执行。”《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第8.4.9 条规定,“排烟管道必须采用不燃材料制作。”要求简单而明确:一、不燃材料,二、厚度合规。
2 施工验收规范: 防火规范所指引的《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016有如下规定:
2.1 工作压力等级:第4.1.4条:“风管系统按其工作压力应划分为微压、低压、中压、高压四个类别,并应采用相应类别的风管”,其中管内为负压时,中压、高压以1000Pa为界(表4.1.4 风管类别);
2.2 钢板厚度:表4.2.3-1注2 :“排烟系统风管钢板的厚度可按高压系统”(用词采用有选择的“可”本身就是个问题,这里暂且不谈,就当它是“应”吧);
2.3 严密性:第4.2.1条第5款:“排烟……系统风管的严密性应符合中压风管的规定”;
综上,当排烟系统工作压力(管内负压)P ≤1000Pa时,只要共板风管的厚度符合高压系统风管的要求(表4.2.3-1 钢板风管板材厚度),严密性满足中压系统风管严密性(即风管允许漏风量)要求(表4.2. 1 风管允许漏风量),就充分满足了设计、验收规范的要求,可以用于排烟系统。
风管本身的问题说清了,连接法兰有问题吗?共板风管采用无法兰连接,《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 表4.3.1-2 矩形风管无法兰连接形式中,规定了其使用范围限于微压、低压和中压风管。无法兰连接形式既然可用于中压风管,表明其严密性满足了验收规范对排烟系统风管的要求(第4.2.1条)。以此就认为无法兰连接形式的风管一概不能用于排烟系统,实际上是把规范对排烟风管厚度的要求(高压)与对严密性的要求(中压)混为一谈了。这是不符合逻辑的。
相关的施工规程、规范还有《通风管道技术规程》JGJ/T141-2017、《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011,但其属于施工过程质量控制指导文件。比较一下这两个规程、规范与验收规范的总则部分,再联系防火设计规范的指引,不难看出其适用范围有限,与本文讨论的问题基本无关。值得一提的是《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011第4.2.11条第3款:“薄钢板法兰可采用铆接或本体压接进行固定。中压风管铆接或本体压接间距宜为120mm~150mm;高压风管铆接或本体压接间距宜为80mm~100mm”——已然表明:一、薄钢板法兰的中压与高压之间并不存在不可逾越的界限,无非是制作要求略有不同而已;二、薄钢板法兰风管中同样可以有高压风管。
3 国家标准图集:《薄钢板法兰风管制作与安装》07K133的“编制说明”中,2适用范围 2.3:“本图集不适用圆形风管和消防排烟风管“。不能以此为由否定共板风管用于排烟系统。首先,国标图集是供使用者参考的权威做法,这些做法是经过验证的符合规范的可靠做法,可以直接选用作为图纸设计的一部分,以有效减少设计工作量,但必须明白:国标图集并不具备规范的法定效力,不足以作为行政作为的依据。也就是说,强制性规范必须执行,但执行规范不一定非得使用标准图;其次,该图集“编制说明”中的1 “编制依据” 所列四本规范、规程中,没有任何直接限制薄钢板法兰风管用于排烟系统的规定,并且这四本规范、规程现已全部废止,严格说来图集自身也已失去了有效性;再次,所谓“本图集不适用圆形风管和消防排烟风管“,明明白白说的是该图集的适用范围而不是薄钢板法兰风管的适用范围。
第2个回答  推荐于2017-12-16
我都不是这样的,根据规范要求的是共板连接的适用于低压风管系统,且消防排烟要求的是采用法兰连接的,共板连接属于无法兰连接的,所以是不能采用于消防防排烟系统的。追问

共板法兰的适用条件是依照那部规范?消防排烟要求使用法兰连接的规范又是在哪一部规范里提到了?

追答

这个在GB50243-2002规范中有明确要求的。

追问

麻烦告知哪一条?找了半天,只找到了共板法兰连接的质量控制事项,并未找到其适用范围以及消防排烟要求用法兰连接的条款。

追答

4.2.6 金属风管的连接应符合下列规定:
1 风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。
2 金属风管法兰材料规格不应小于表4.2.6-1或表4.2.6-2的规定。中、低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150mm;高压系统风管不得大于100mm。矩形风管法兰的四角部位应设有螺孔。
当采用加固方法提高了风管法兰部位的强度时,其法兰材料规格相应的使用条件可适当放宽。

6.3.1 风管的安装应符合下列规定:
1 风管安装前应清除内外杂物并做好清洁和保护工作;
2 风管安装的位置标高走向应符合设计要求现场风管接口的配置不得缩小其有效截面;
3 连接法兰的螺栓应均匀拧紧其螺母宜在同一侧;
4 风管接口的连接应严密牢固风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求厚度不应小于3mm垫片不应凸入管内亦不宜突出法兰外;
5 柔性短管的安装应松紧适度无明显扭曲;
6 可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过2m,并不应有死弯或塌凹;
7 风管与砖、混凝土风道的连接接口,应顺着气流方向插入,并应采取密封措施。风管穿出屋面处应设有防雨装置;
8 不锈钢板、铝板风管与碳素钢支架的接触处,应有隔绝或防腐绝缘措施。

追问

抱歉,这与我提问的不对应,上面两条我都知道,与共板法兰适用条件以及排烟风管没关系吧?

追答

共板属于无法兰连接的,不属于法兰连接的。

本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2019-03-30
排烟风管属于高压系统,共板法兰只能用于低中压系统风管,且大边不大于2000mm。所以排烟风管不能采用共板法兰,这明白了吧?!
第4个回答  2019-05-22
这个没什么严格的规定,只要指标符合就可以。
防排烟系统风管需要不燃材料制作,按高压系统设计,表面绝热,漏风量小于0.0117。