33问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵吸水管多大
消防水泵吸水管
管径有具体要求吗
答:
1、消防水泵吸水管的直径小于DN250时
,其流速宜为1.0m/s~1.2m/s;直径大于DN250时,宜为1.2m/s~1.6m/s。2、消防水泵出水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.5m/s~2.0m/s;直径大于DN250时,宜为2.0m/s~2.5m/s。
消防水泵
与管径的匹配
答:
根据查询一起装修网显示。
1、吸水管的直径应根据消防水泵的流量和扬程来确定,一般应大于或等于消防水泵进口直径的1.5倍
。2、吸水管的长度应尽量缩短,不会超过10米,以减小水头损失和防止管道堵塞。
消防水泵吸水管
管径如何确定?
答:
消防水池出水管即是消防水泵吸水管,
直径小于DN250时,其流速宜为1.0m/s~1.2m/s;直径大于DN250时,宜为1.2m/s~1.6m/s
。一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。
当
消防水泵吸水管
管径超过DN( )时。宜设置电动阀门。
答:
【答案】:C
消防水泵
的
吸水管
上应设置明杆闸阀或带自锁装置的的蝶阀,当设暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀门,阀门应完全开启。
关于
消防水泵吸水管
和出水管流速设计应用
答:
消防系统中,设计合理的吸水管和出水管流速对于保证水泵的正常工作和避免气泡混入至关重要。根据《水规》的规定,我们了解到以下关键信息:吸水管设计:
直径小于DN250时
,推荐流速范围为1.0m/s至1.2m/s;当直径增大至DN250以上,流速应控制在1.2m/s至1.6m/s。这样的设计是为了确保水泵在吸水过程中...
消防水泵吸水管
为250出水管为200是是否合理
答:
消防水泵吸水管
为250出水管为200合理。出口管径与泵出口直径一致或者比泵出口直径大一档,如果泵出口直径是200毫米,出口管管径可选DN200,DN250。由于泵沿程损失与流速的平方成正比,同样的流量,大管径内流速低,沿程损失少,选大管径能减少沿程损失,可达到节能的效果。缺点但增加了建设成本。
消防泵吸水管
和出水管为DN250是流速应为多少
答:
消防水泵吸水管的直径小于DN250时
,其流速宜为1.0m/s~1.2m/s;直径大于DN250时,宜为1.2m/s~1.6m/s。消防水泵出水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.5m/s~2.0m/s;直径大于DN250时,宜为2.0m/s~2.5m/s。根据《自动报警规范》第4.2.1条要求。消防控制室应能显示消防设备的故障...
吸水管
为什么比出水管大?
答:
泵的吸水
口要大于出口,因为吸口为低压力,水的密度小流速慢,为了满足供水平衡要求和保证入口有一定的压头,防止汽蚀,一般都大;出水口流速快,同管径流量大,所以决定连接的吸水口要大于 出水的。口管径大吸入阻力小,有利于泵吸入介质,出口管径小,有利于泵出口压力保持。管径小于250时为1~1.2m/s...
消防泵
出水管用DN150,
吸水管
用DN200行不行?
答:
可以的,这个是需要比
水泵
进口大1-2个规格,一般200的满足55l/s流量的。
关于
消防水泵
管路设计流速说法,下列正确有( )。
答:
消防水泵出水管直径小于DN250时
,其流速宜为1.5m/s ~2.0m/s;直径大于DN250时,宜为2.0m/s~2.5m/s,AC选项错误;根据5.1.13 -7,消防水泵吸水管直径小于DN250时,其流速宜为1.0m/s一1.2m/s;直径大干DN250时,宜为1.2m/s一1.6m/s,BD选项正确;根据8. 1.8,消防给水管道设计...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水泵吸水管出水管
消防水泵吸水管管道过滤器
消防水泵吸水管管径
消防水泵进水与吸水管高度
消防水泵吸水管能不能用焊接钢管
消防水泵吸水管可设置管道过滤器
消防泵出水管和吸水管示意图
消防水泵吸水管图
消防水泵吸水管高度要求