33问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵吸水管出水管
关于
消防水泵吸水管
和
出水管
流速设计应用
答:
对于
出水管
:同样的计算方法,DN100的流速约为1.99m/s,低于推荐的2.0m/s至2.5m/s,所以出水管也需要更大的管径。总结:在设计
消防水泵
系统时,必须根据流量确定合适的水泵型号,并根据流量计算出
吸水管
和出水管的实际管径需求。对于DN100的示例,无论吸水管还是出水管,都未能满足流速规范,因此在实际...
水泵吸水管
为什么要大于
出水管
答:
泵的吸水
口要大于出口,因为吸口为低压力,水的密度小流速慢,为了满足供水平衡要求和保证入口有一定的压头,防止汽蚀,一般都大;
出水
口流速快,同管径流量大,所以决定连接的吸水口要大于 出水的。口管径大吸入阻力小,有利于泵吸入介质,出口管径小,有利于泵出口压力保持。管径小于250时为1~1.2m/s...
消防水泵吸水管
管径如何确定?
答:
按消防泵组的设计流量和
消防泵吸水管
流速计算。根据公式:流量=管截面积×流速,可得出:设计管径≥√(4×设计流量÷设计流速÷3.14)。消防水池
出水管
即是
消防水泵吸水管
,直径小于DN250时,其流速宜为1.0m/s~1.2m/s;直径大于DN250时,宜为1.2m/s~1.6m/s。一组消防水泵,吸水管不应少于...
消防泵
对
吸水管
、
出水管
的要求有哪些?
答:
消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵
出水管
上设置减压型倒流防止器;当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防止器。1.13 离心式
消防水泵吸水管
、出水管和阀门等,应符合下列规定:一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量;消防...
消防水泵
的进水管径必须大于
出水管
径吗
答:
水泵进水管径必须等于或者大于水泵进水口径,比如水泵进水口径为80mm,单台水泵进
水管
最好是80mm 或者100mm,如果两台泵(一用一备)进水总管不低于100mm。大多数消防水源提供的消防用水,都需要
消防水泵
进行加压,以满足灭火时对水压和水量的要求。水泵由于设置、维护不当产生故障势必影响灭火救援,造成不必...
下列关于
消防水泵出水管
及
吸水管
说法中正确的有( )。
答:
明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN300时,宜设置电动阀门,阀门状态应符合设计要求。选项B,每台
消防水泵出水管
上应设置DN65的试水管。选项C,消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在
水泵吸水管
上设置柔性接头,且管径不应大于DN150。
消防水泵吸水管
管径有具体要求吗
答:
三、常规是这样但规范对水泵进水管流速有限制要求:1、
消防水泵吸水管
的直径小于DN250时,其流速宜为1.0m/s~1.2m/s;直径大于DN250时,宜为1.2m/s~1.6m/s。2、消防水泵
出水管
的直径小于DN250时,其流速宜为1.5m/s~2.0m/s;直径大于DN250时,宜为2.0m/s~2.5m/s。
离心式
消防泵吸水管
,
出水管
等应符合哪些规定
答:
5.1.13 离心式
消防水泵吸水管
、
出水管
和阀门等,应符合下列规定:1 一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量;2 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊;3 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管...
消防水泵吸水管
为250
出水管
为200是是否合理
答:
消防水泵吸水管
为250
出水管
为200合理。出口管径与泵出口直径一致或者比泵出口直径大一档,如果泵出口直径是200毫米,出口管管径可选DN200,DN250。由于泵沿程损失与流速的平方成正比,同样的流量,大管径内流速低,沿程损失少,选大管径能减少沿程损失,可达到节能的效果。缺点但增加了建设成本。
消防水泵
的
吸水管
和
出水管
上需设置什么附件
答:
根据GB50974-2014规范5.1.13-17规定的,
水泵
进水管需要设置
吸水
喇叭口、控制闸阀、过滤器和橡胶软接头,
出水管
需要设置橡胶软接头、止回阀和控制闸阀。