消防水泵的进水管径必须大于出水管径吗

如题所述

水泵进水管径必须等于或者大于水泵进水口径,比如水泵进水口径为80mm,单台水泵进水管最好是80mm 或者100mm,如果两台泵(一用一备)进水总管不低于100mm。

大多数消防水源提供的消防用水,都需要消防水泵进行加压,以满足灭火时对水压和水量的要求。水泵由于设置、维护不当产生故障势必影响灭火救援,造成不必要的损失。

扩展资料

根据《自动报警规范》第4.2.1条要求,消防控制室应能显示消防设备的故障状态。由于技术问题,对电源断电等简单故障信号消防控制能够显示,而对其它故障信号如消防水泵过负荷故障信号由于在《自动报警规范》、《民规》都没有明确说明实现办法,施工实际中往往避开这一点,影响了控制室对设备故障的正确检测。

用手动报警按钮代替消火栓按钮启泵。用消火栓处的手报代替消火栓按钮启泵在工程实际中比较流行,工程中多采用双触点按钮,一触点作手报用,将报警信号传送到火灾报警控制器,另一触点作启泵按钮用,把启泵信号送到控制室经双切换盒启泵。

参考资料来源:百度百科-消防水泵

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-10-22
常规是这样但规范对水泵进水管流速有限制要求。
消防水泵吸水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.0m/s~1.2m/s;直径大于DN250时,宜为1.2m/s~1.6m/s;
消防水泵出水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.5m/s~2.0m/s;直径大于DN250时,宜为2.0m/s~2.5m/s;
第2个回答  2015-08-26
不是的,是根据规范5.1.13的
7 消防水泵吸水管的直径小于 DN250 时,其流速宜为 1.0m/s~1.2m/s;直径大于 DN250 时,宜为1.2m/s~1.6m/s;
8 消防水泵出水管的直径小于 DN250 时,其流速宜为 1.5m/s~2.0m/s;直径大于 DN250 时,宜为2.0m/s~2.5m/s;
计算出来的,不是一定进水管要比出水管口径大的本回答被网友采纳