33问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵吸水管需要环路安装吗
消防
工程师备考:消防给水
管道
答:
采用两路消防供水是应采用环状管网
,当采用一路消防供水(除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量≤20L/s时)时可采用枝状管网;管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于DN100;消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个;并符合现行国家标准。建筑室外宜采用低压...
消防泵
对
吸水管
、出水管的要求有哪些?
答:
一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量;
消防水泵吸水管
布置应避免形成气囊;一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量;消防水泵吸水口的淹没深度...
离心式
消防泵吸水管
,出水管等应符合哪些规定
答:
3 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修 时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量;1 一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量;2
消防水泵吸水管
布置应避免形成气囊;3 一组消防水...
一用一备
消防泵
组前端
吸水管安装
规范
需要
连通吗
答:
一用一备泵组前端无需连通,至管网需连通,在
消防
水箱与管网需要直通连接,以防更换
水泵
保证供水。
消防
泵房
管道
系统设计有什么要求
答:
2)
消防水泵
泵组应设不少于两条出水管与消防环状管连接。当其中一条出水管检修时,其余的出水管应仍能供应用水量。 3)消防水泵应采用自灌式吸水,且当消防水池水位为设计水位的30%时,仍能自灌式吸水,
吸水管
上应装设闸阀或带自锁装置的蝶阀。 4)消防水泵的出水管上应设止回阀、闸阀或自锁式蝶阀...
洒水车
水泵
洒水车水泵工作原理及管路
安装
要求
答:
由于气和液的密度差异,气体从液体中分离出来,从出口管排出,而液体则在分离室下沉。经过多次循环,直到进口管路中的气体完全排出,被液体填满,自吸过程便得以完成,泵进入正常输液状态。为了确保
水泵
具有稳定的自吸性能,需要注意以下几点
安装
要求:在泵启动前,泵内应预先存有足够的液体。为此,进口管路...
消防管道安装
规范
答:
(4)任何管段需要改变管径时,应使用符合标准的异径管接头和管件。(5)有关
消防管道
连接方式及相关技术要求可参照《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》中的有关规定。2、 沟槽式(卡箍)连接 (1)沟槽式连接件(管接头)和钢管沟槽深度应符合《沟槽式管接头》(CJJ/T156-2001)的规定。公称...
消防管道
连接方式设计要求消防管道连接方式
答:
55、 3.7消火栓及支
管安装
: 3.7.1消火栓箱体要符合设计要求(其材质有木、铁和铝合金等),栓阀有单出口和双出口双控等。 56、产品均应有
消防
部门的制造许可证及合格证方可使用。 57、 3.7.2消火栓支
管要
以栓阀的坐标、标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把检阀安装好,栓阀侧装在箱内时应...
住房
消防管道安装
规范
答:
装、运行和维护管理的要求;5
消防水泵吸水管
上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行
安装
,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的控制阀,控制阀应采用沟漕式或法兰式阀门;6 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管;7 吸水管水平管...
消防水泵
和稳压
泵的安装
?
答:
吸水管
及其附件的
安装
应符合下列要求:1.吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上之后再进行安装,其直径不应小于
消防水泵吸水
口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的蝶阀。2.当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管。3.吸水管水平管段上不应有气囊和...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水泵吸水管出水管
消防泵吸水管安装的基本要求
消防水泵吸水管安装图集
消防水泵吸水管管道过滤器
消防水泵吸水管高度要求
消防水泵吸水管管径
消防水泵进水与吸水管高度
消防水泵吸水管能不能用焊接钢管
消防水泵吸水管可设置管道过滤器