33问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵房设置要求规范哪里
消防水泵房
的位置
要求
?
答:
(1)独立建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级
。(2)消防水泵房不应设置在地下四层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层。(3)消防水泵房
设置在首层时,其疏散门应直通室外
;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应直通安全出口。(4)消防水泵房、消防控制室的服务半径,对于民...
消防水泵房
有什么规定
答:
1.起重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架
;2.起重量在0.5t至3t时,宜设置手动起重设备;3.起重量大于3t时,应设置电动起重设备。消防水泵房的主要通道宽度不应小于1.2m;消防水泵房可独立建造也可附设在其他建筑物内,但当消防用水量大于200L/s时或本规范规定应设置高位消防水箱但无法设置...
消防水泵房
的
设置
位置有何
要求
?
答:
1、消防水泵房一般的情况是设在建筑物地下或地上
,地下比地上造价高,但消防泵房必须比消防水池低,消防水泵控制室必须位于直通室外的安全出口出。2、其实消防水泵房的设置位置主要还是根据建筑结构和工程造价来确定。3、建议在设计施工前前往当地市消防支队建审科做一个详细的咨询较妥。4、独立建造的消防...
消防
水池与
水泵
的
设置
答:
2、设
消防水泵房
的情况:根据《建筑设计防火
规范
》第8、6、3条规定:
设置
临时高压给水系统的建筑物,应
设消防
水箱或气压水罐、水塔。(这类建筑多为4、5层的多层建筑,而市政管网的压力一般为20到30米水柱,为满足最不利点消火栓所需充实水柱的需要,这类建筑还应设置消防水泵)。3、并不是所有的...
消防泵房
、消火栓的
规范
及规定
答:
一、消防泵房:1、独立建造的消防水泵房,
其耐火等级不应低于二级
。2、
消防水泵房不应设置
在地下四层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层。3、消防水泵房
设置在首层时,其疏散门应直通室外
;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应直通安全出口。4、消防水泵房、消防控制室的服务半径,...
消防泵房
设计
要求
答:
当消防水泵房设在首层时,其出口宜直通室外。当设在地下室或其它楼层时,其出口应直通安全出口。 建规:独立建造的消防水泵房,
其耐火等级不应低于二级
。附设在建筑中的消防水泵房应按本规范第7 条的规定与其它部位隔开。二、消防水泵房设置在首层时,其疏散门宜直通室外;设置在地下层或楼层上时,...
都什么情况下
要设消防
水池和
消防水泵房
?是个建筑就得有么
答:
消防水泵房设置
规定如下:《建筑设计防火
规范
》(以下称《建规》)第8.6.3条规定:“设置临时高压给水系统的建筑物,应
设消防
水箱或气压水罐、水塔”。照此规定,设置临时高压消防给水系统的建筑物,均应
设置消防
水箱。这类建筑多为4、5层的多层建筑,而市政管网的压力一般为20到30米水柱,为满足最不...
水泵房设置
有哪些规定?
答:
答:
水泵房
的设置需要遵守以下规定:1. 建筑设计规范:水泵房的建设需要符合国家或地方的建筑设计规范,包括建筑结构、防火安全、通风排烟等方面的要求。2.
消防规范
:水泵房需要符合消防规范,包括消防通道、灭火设施、疏散通道等的
设置要求
,以确保在紧急情况下能够及时疏散人员和进行灭火。3. 电气安全规范...
每个建筑都需要有消防水池和
消防水泵房
吗?
答:
并不是每个建筑都需要有消防水池和
消防水泵房
的;根据最新《建筑防火
规范
》符合下列情况的,应
设置消防
水池和消防水泵房:1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量较大或建筑高度较...
消防水泵房
有什么规定
答:
4、当
消防水泵房设
在首层时,其出口宜直通室外。当设在其他楼层和地下室时,其出口宜直通安全出口,以便于火灾时消防队员安全接近。5、消防泵房里面还需要达到一定的
规范
,比如机电设备布置要合理,同时还需要满足通风、采光的
要求
。而对于一些消防的设施,需要做到防火又防潮,要能够在关键的时候发挥出作用...