混凝土管桩桩位偏差规范
桩位
偏移多大符合
规范
要求
答:
允许偏差为100+0.01H。2、套管成孔灌注桩:D≤1500时,允许偏差为70,;D>1500时,允许偏差为 100。3、千成孔灌注桩:允许偏差为70。4、人工挖孔空柱:
混凝土
护壁允许偏差50;钢套管护壁允许偏差100。二、条形桩基中心线方向和群桩基础的中间桩的
桩位偏差
:1、泥浆护壁钻孔桩:D≤1000时,允许偏差...
请问
混凝土
预应力
管桩桩位
放样
偏差
符合
规范
允许范围(群桩多少mm,单排桩...
答:
群桩20mm;单排桩10mm。《建筑地基基础工程施工质量验收
规范
》GB50202-2002验收规定:
桩位
的放样允许
偏差
如下:群桩20mm;单排桩10mm。当桩顶设计标高与施工场地标高相同时,或桩基施工结束后,有可能对桩位进行检查时,桩基工程的验收应在施工结束后进行。当桩顶设计标高低于施工场地标高,送桩后无法对桩位...
先张法预应力
混凝土管桩
的
桩位偏差
允许范围是多少?
答:
1、单
桩
:8cm;2、桩数2-4的:10;3、数量为5-16的:周边桩为10,中间的为D/3和150中的大值;4、大于16的:周边桩为15,中间的为D/2;此外单排和双排条形桩基,垂直于长边的为10,平行于长边的为15。以上单位全部为cm。实际上在工地上,只要保证离承台边有10cm就够了,往里面没事,往...
先张法预应力
混凝土管桩
的
桩位偏差
允许范围是多少
答:
单排桩成桩
偏差
不应大于5公分,群桩基础不大于10公分,如果出现超出偏差,可通过接桩的方法处理,按劳1%调整值,理论上如果你的桩偏了9公分,就在设计桩顶标高处往下打9米,纠正钢筋后重新浇筑成桩。不过一般偏个几公分也无所谓的,特别是群桩。
PHC
管桩
施工可以偏位多少?
答:
控制在1%以内。PHC管桩(高强预应力
混凝土管桩
)由于具有桩身成型质量好、混凝土强度高、单桩承载力大、耐冲击性能好、穿透力强、价格便宜、施工快捷且采取静压施工时对周围环境影响小等优点而被广泛应用于多层及高层建筑结构的基础工程中。PHC管桩施工注意事项 在打桩的过程之中,就会产生一定的打桩应力,其...
工程
桩桩位
允许
偏差
是多少?桩中心到承台边缘最小距离是多少?
答:
对于
桩位偏差
主要控制两个方面,其一是竖向偏差,根据JGJ94-94第7.4.12条控制桩顶标高的允许偏差为-50~+100mm,但实际施工中偏差这么大将引起繁重的施工任务及损失。当桩顶标高高于设计标高,则需要劈桩,特别对于预应力
管桩
等空心桩来说,桩顶有桩帽劈桩既困难又不经济;而当桩顶标高低于设计标高时,...
带有基础梁的预制桩,其
桩位
沿基础梁中心线的允许
偏差
为小于等于多少毫米...
答:
顺轴线为1/4桩径,垂直轴线为1/6桩径,且均不得大于100mm。100;4~16根桩:允许偏差1/2桩径;大于16根桩:如果为边桩,允许偏差1/3桩径;如果为中间桩,允许偏差1/2桩径;
桩
施工质量验收
规范
有哪些?
答:
桩施工质量验收
规范
如下:一、
桩位
的放样允许
偏差
如下:群桩20mm;单排桩10mm。二、桩基工程的桩位验收,除设计有规定外,应按下述要求进行:1.当桩顶设计标高与施工现场标高相同时,或桩基施工结束后,有可能对桩位进行检查时,桩基工程的验收应在施工结束后进行。2.当桩顶设计标高低于施工场地标高,...
现浇
混凝土
大直径
管桩桩
尖内外面圆度
偏差
不得大于( )%
答:
【答案】:B 2022版教材P24 桩尖表面应平整、密实,桩尖内外面圆度
偏差
不得大于1%,桩尖端头支承面应平整。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
预制方桩偏位允许偏差规范
桩位偏差规范
混凝土灌注桩位置偏差
500管桩桩位偏差允许范围
PHC管桩施工允许偏差
管桩桩位偏差允许范围规范
混凝土预制桩桩位偏移规范