湿式报警阀的安装
消防
湿式报警阀的安装
图是什么样子?
答:
湿式报警阀
是只允许水单方向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。它在系统中的作用为:接通或关断报警水流,喷头动作后报警水流将驱动水力警铃和压力开关报警;防止水倒流。工作原理 1)湿式报警阀处于准工作状态时,阀体上腔和下腔均充满水,阀瓣在水压及自身重力的作用下,阀瓣受到的水压合力向...
消防
湿式报警阀
怎么
安装
答:
湿式报警阀应安装在喷淋系统的总立管上
,安装高度应按设计及标准网集要求,排水管不应只接在排水系统上。应接排水漏斗再接至附近的排水点。湿式报警阀在安装时,
应注意阀体的方向.并在安装前进行管道冲洗
,避免泥沙污物沉积,防止堵塞环形槽。安装时,如果发现湿式报警阀即使处于关闭状态,仍有水不断从...
湿式报警阀
如何
安装
及操作?
答:
1.湿式报警阀在安装时,
应注意阀体的方向.并在安装前进行管道冲洗,避免泥沙污物沉积,防止堵塞环形槽
。2.安装时,如果发现湿式报警阀即使处于关闭状态,仍有水不断从延时器的排水口流出,说明阀瓣密封不严,应检查修理或更新。3.应定期检查报警系统的工作状态,一般可通过自动喷淋系统的末端试验装置进行...
消防
湿式报警阀安装
答:
1、先确定安装位置,它包括报警阀、延迟器和水力警铃,三者要控制好间距,方便后续维修
,报警阀可以在1.2m的高度,在安装点做上标记。2、在管道端安装上报警阀装置,并在管道连接后端设置水力警铃,警铃的高度要控制在2m以内,同时要设置好排水设施。3、延时器安装在报警阀与水力警铃中间部位,再配置上...
湿式报警阀安装
间距是多少
答:
湿式报警阀、延迟器和水力警铃的安装位置周围应留有充分的维修空间
,以保证在最短的停机时间内修复,报警阀距地面的高度为1.2m。水力警铃是湿式报警阀的一个主要部件。水力警铃应设在有人值班的地点附近。其与报警阀的连接管道,管径为20mm,总长不宜大于20m,安装高度不宜超过2m,并应设排水设施。湿式...
湿式报警阀
怎么
安装
?
答:
湿式报警阀,主要南阀体、阀座、阀瓣、密封垫片、连杆、环形槽旁通连接管以及压力表接管等组成。
湿式报警阀应安装在喷淋系统的总立管上
,安装高度应按设计及标准网集要求,排水管不应只接在排水系统上.应接排水漏斗再接至附近的排水点。新的自动喷水灭火系统施工验收规范有此规定。报警阀后要加一个旁路...
湿式报警
活
安装
规范
答:
4.1、安装 4.1.1、
湿式报警阀安装
前应先进行渗漏试验,试验压力为额定工作压力的2倍,保压5min以上,阀瓣处应无渗漏。4.1.2、本装置应竖直地安装在试压和冲洗合格的管路上,注意水流方向,安装位置应考虑维修、保养时有足够的操作空间。4.1.3、系统管路应进行彻底冲洗,管内应涂有防锈层,保证...
湿式报警阀
怎么
安装
答:
1、首先,先对
报警阀的
渗漏性进行试验,保证无渗漏现象存在。2、其次,试验没有问题之后,需采用竖直的方式将
湿式报警阀安装
于合格的管路上。3、最后,对系统管路进行冲洗,保证管路内部没有脏污存在。
湿式报警阀
怎么
安装
答:
1. 安装前检测:在
安装湿式报警阀
之前,必须进行渗漏试验,确保在试验压力为额定工作压力的两倍情况下,阀瓣维持5分钟以上的保压时间,无任何渗漏现象。2. 安装位置:报警阀应垂直安装在已试压和冲洗合格的管路上,确保水流方向正确,并预留出足够的操作空间以便于维护和保养。3. 管路冲洗:系统管路安装...
消防报警系统中的
湿式报警阀
通常
安装
在哪
答:
消防报警系统中的
湿式报警阀
通常
安装
在哪 我来答 首页 用户 认证用户 帮帮团 认证团队 合伙人 热推榜单 企业 媒体 政府 其他组织 商城 法律 手机答题 我的 消防报警系统中的湿式报警阀通常安装在哪 我来答 1个回答 #热议# 什么是淋病?哪些行为会感染淋病?