4.1、安装
4.1.1、湿式报警阀安装前应先进行渗漏试验,试验压力为额定工作压力的2倍,保压5min以上,阀瓣处应无渗漏。
4.1.2、本装置应竖直地安装在试压和冲洗合格的管路上,注意水流方向,安装位置应考虑维修、保养时有足够的操作空间。
4.1.3、系统管路应进行彻底冲洗,管内应涂有防锈层,保证管路内没有脏物污垢。
4.1.4、各排水口应用管路单独接入下水道,保持畅通无阻便于统一排水。
4.1.5、压力表应转向看清读数的位置。
4.1.6、水力警铃和报警阀的位置,连接的管路在出厂时已经安装就绪,如需重新安排管路,其水平距离≤20m,高差≤5m。
4.2.1、管网系统安装完毕后,向系统管路中充水,缓慢升压并将管路中的空气排净,升压至系统工作压力,检查整个系统有无渗漏,合格 后作报警试验和管路供水试验。
4.2.2、报警试验:开启末端试验阀(装在系统中最末端),水力警铃、压力开关和水流指示器,应作相应的报警动作。或开启湿式报警阀装置上的排水球阀(8),当流量相当于一只标准喷头(通径为15mm,流量系数K=80±4)时,水力警铃和压力开关应作相应的报警动作。
4.2.3、打开报警试验球阀(10),进水侧水流从铜管直接流入报警装置,在阀瓣不开启伺应状态情况下,也可以试验压力开关和水力警铃报警性能试验。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考