33问答网
所有问题
当前搜索:
湿式报警阀组安装要求
湿式报警阀组应安装在便于操作的明显位置
,距室内地面高度宜为1.2m...
答:
湿式报警阀组的设置要求,
湿式报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度为1.2m;两侧与墙的距离不应小于0.5m
;正面与墙的距离不应小于1.2m;报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m。
下列属于
湿式报警阀组安装
与技术检测
要求
是( )。
答:
湿式报警阀组除按照报警阅组安装共性要求进行安装、技术检测外,
还需符合下列要求:(1)报警阔前后管道能够快速充满水
;压力波动时,水力警铃不发生误报警。(2)过滤器安装在报警水流管路上,其位置在延迟器前,且使于排渣操作。C是共性要求。自动喷水灭火系统施工及验收规范:5.3.3 湿式报警阀组安装...
报警阀组
的设置
要求
及检查方法
答:
湿式报警阀组安装时,
要确保管道充满水且水力警铃在压力波动时不会误报
。通过开启阀门以微小流量放水,可验证这一特性。过滤器应安装在延迟器前,便于排渣操作。报警阀组的检查则包括外观、结构和功能三方面。
外观检查需确保阀组完整无损,标识清晰
;结构上,阀体需设有放水口,供水侧测试管路不可少;功能...
湿式报警阀安装要求
有哪些
答:
湿式报警阀组的安装应先安装水源控制阀、报警阀,然后应再进行报警阀辅助管道的连接
。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致,报警阀应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m两侧与墙面的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于1.2m。安装报警阀组的室内地面应有排水设...
湿式报警阀
怎么
安装
?
答:
2.水力警铃是湿式报警阀的一个主要部件。
其与报警阀的连接管道,管径为20mm,总长不宜大于20m,安装高度不宜超过2m,并应设排水设施
。湿式报警阀处的地面应有相应的排水措施。3.湿式报警阀、延迟器和水力警铃之间的安装距离、安装高度及管路直径应保证其功能符合相关要求 。水源控制阀、报警阀与配水干管...
湿式报警阀
的设置原则 规范是什么,求大神指点真的查不到
答:
湿式报警阀采用紧固件机械性能应符合GB/T3098.1-GB/T3098.3《紧固件机械性能》的规定,其设计载荷应满足要求。4、安装要点 湿式报警阀、延迟器和水力警铃的安装位置周围,应留有充分的维修空间,以保证在最短的停机时间内修复,
报警阀距地面的高度为1.2m
。水力警铃是湿式报警阀的一个主要部件。水力...
湿式报警阀安装
高度
答:
湿式报警阀
安装高度应该在1.2米左右。湿式报警阀通常需要垂直安装,离地面的高度宜为1.2米,两侧与墙的距离不应小于0.5米,正面与墙的距离宜大于1.2米。这些
安装要求
有助于方便操作和维修。湿式报警阀是消防系统中的一种重要设备,主要用于自动喷水灭火系统。湿式报警阀通常由阀体、延迟器、水力警铃、...
湿式报警阀
背面离墙距离
答:
规范
要求
:
报警阀组安装
的位置应符合设计要求。当设计无要求时,报警阀宜设置在安全且便于操作的地点。报警阀距地面高度宜为1.2米;两侧与墙的距离不应小于0.5米;正面与墙的距离不应小于1.2米。安装报警阀的部位应设有排水设施。(规范里面没有要求背面的距离,我个人经验如果空间许可,背面距墙留有...
下列关于自动喷水灭火系统
报警阀组安装要求
说法,不正确是( )。_百度...
答:
教材P199
湿式报警阀
报警水流通路上过滤器应
安装
在延迟器前,且便于排渣操作位置,A选项正确;根据5.3.5-5,压力表应安装在雨淋阀水源一侧,B选项错误;根据5.3.2-2,报警阀排水管和试验阀应安装在便于操作位置,C选项正确;根据5.3.4-2,干式报警阀安装完成后,应向报警阀气室注入高度为50mm~...
湿式报警阀组
答:
采用
湿式报警阀
的湿式灭火系统,必须
安装
在环境温度不低于4℃的建筑内,以免其因结冰而失去消防功能。湿式报警阀的标准配置包括:压力表、延迟器、压力开关、水力警铃,以及必要的管件和阀门。湿式报警阀报警口与延迟器之间的控制球阀伺应状态必须保持全开并锁紧,而试报警控制球阀必须关闭。需要进行试报警时...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
湿式报警阀安装注意事项
消防湿式报警阀安装规范
固正消防湿式报警阀怎么安装
湿式报警阀警铃安装规范要求
湿式报警阀安装大样
湿式报警阀安装规范
湿式报警阀距离规范
湿式报警阀组环管连接方法
消防湿式报警阀警铃安装