报警阀组的设置要求及检查方法

如题所述

报警阀组:分类与设置详解


报警阀组在自动喷水灭火系统中起关键作用,根据系统类型主要分为四种:湿式报警阀组、干式报警阀组、雨淋报警阀组和预作用报警阀组,每种都有自己独特的功能和设置要求。


设置规范概览


按照GB 50084-2017自动喷水灭火系统设计规范,设置报警阀组是基本要求。对于串联接入湿式系统配水干管的其他系统,应设置独立的阀组,控制洒水喷头数量需计入湿式阀组总数,上限不超过800只。同时,阀组内洒水喷头的高程差不得超过50米,以确保系统的正常运行。


报警阀组的位置选择至关重要,应设于易于操作且安全的地方,通常高度为1.2米,且需配备排水设施。控制阀应采用信号阀,若不使用,需确保锁定在开启位置。警铃工作压力不得低于0.05MPa,且需设在人员值守区域或公共通道外墙上,管道直径不小于20mm且长度不超过20米。


施工及验收规范GB 50261-2017进一步明确了报警阀组的安装位置,强调与墙面的距离以及排水设施的完善。附件安装时,压力表需方便观测,排水管和试验阀应易于操作,水源控制阀需有明确标识和锁定装置。


湿式报警阀组安装与检查


湿式报警阀组安装时,要确保管道充满水且水力警铃在压力波动时不会误报。通过开启阀门以微小流量放水,可验证这一特性。过滤器应安装在延迟器前,便于排渣操作。


报警阀组的检查则包括外观、结构和功能三方面。外观检查需确保阀组完整无损,标识清晰;结构上,阀体需设有放水口,供水侧测试管路不可少;功能测试时,从试水装置放水,湿式报警阀需在规定压力下启动,延迟器启动警铃应在5-90秒内响起,压力开关动作并反馈信号,水力警铃声音强度需满足70分贝的要求。


综上所述,报警阀组的设置与检查是保证自动喷水灭火系统效能的关键步骤,每个环节都需严格遵循规范,以确保在火灾发生时迅速有效地启动,保护生命财产安全。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考