33问答网
所有问题
当前搜索:
漏电动作电流一般多大
漏电保护器的额定
漏电动作电流是
多少?
答:
家用电器回路宜采用额定漏电动作电流为30mA的漏电保护器
。防火用漏电断路器漏电保护整定值上限定为500mA,一般选用额定漏电动作电流为100mA、150mA、300mA、500mA。漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下三个条件:(1) 为了保证人身安全,额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认30 mA 为人体...
漏电
保护器的
动作电流是
多少呢?
答:
漏电保护器的动作电流是根据国家标准和行业规范进行规定的。在中国,
漏电保护器的动作电流一般为30mA或100mA
。漏电保护器是一种用于保护人身安全的电器,它能够检测电路中的漏电流,一旦检测到漏电流超过了设定的动作电流值,漏电保护器就会立即切断电路,以保护人身安全。在实际使用中,漏电保护器的动作电流...
漏电
保护器
一般多大电流
起
动作
?
答:
市场上常见的家用漏电保护器额定电流(In)规格有:16A、20A、25A、32A、40A、63A
。漏电保护器漏电电流的规格有:6 mA、10 mA、30 mA、50 mA、100 mA等。一般情况下,在家用漏电保护中应选择漏电电流为30 mA的高灵敏度型的漏电保护器。漏电动作电流值在
50 mA及以上
的低灵敏度型漏电保护器不能作为...
漏电动作电流多大
为正常值?
答:
按照国家建设部标准JGJ/T16——92《民用建筑电气设计规范》的有关规定,电器的额定漏电动作电流值可按下列数据选定:
1、手握式用电设备为15mA
;2、环境恶劣或潮湿场所的用电设备为6~10mA;3、医疗电气设备为6mA;4、建筑施工工地的用电设备为15~
30mA
;5、家用电器回路为30mA;6、成套开关柜分配电盘...
漏电
保护器的
动作电流是
多少?
答:
1s
。使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。8.2.11 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于
30mA
,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积
不应大于30mA
·s。
配电
漏电
开关的
动作电流是
多少?
答:
一二三级配电漏电保护器动作电流分别是:总保(一级)300-600mA,步长100-300mS,二级或分支路100-300mA,时间100-200mS,末端(三级)
保护≤30mA
时间30-100mS(0.03-0.1S)。三级配电两级保护要求,配电箱应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电...
漏电动作电流
为多少的漏电保护
答:
漏电保护装置的设定动作电流为30毫安。
漏电动作电流
为30毫安的漏电保护器是一种用于保护人体安全的电气设备。当电路中的
漏电电流
达到30毫安时,漏电保护器会在短时间内自动切断电源,以防止电流通过人体造成触电事故。漏电保护器的工作原理是通过检测电路中的电流是否有异常流动,如果有异常流动,即漏电现象,...
漏电
保护器
动作电流
选择
多大
合适?
答:
一般环境选择动作电流不超过
30mA
,动作时间不超过0.1s.,这两个参数保证了人体如果触电时,不会使触电者产生病理性生理危险效应。漏电保护器的两个要点:1、 当发生人体单相触电事故时,即在漏电保护器负载侧接触一根相线(火线)时它能起到很好的保护作用。如果人体对地绝缘,此时触及一根相线一根零线时...
漏保的
动作电流是
多少??
答:
总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积
不应大于30mA
•s。漏电保护器的工作原理,当被保护设备!或电源设备出来过载或短路时,主开关中的热磁脱扣器完成延时或瞬时脱扣动作。从而切断电源起到过载或短路保护作用...
一般
场所开关箱中漏电保护器其额定
漏电动作电流
为多少毫安
答:
一般
场所开关箱中的漏电保护器,其额定
漏电动作电流
不应大于30毫安。这个数值是根据国家相关标准和规定制定的,旨在确保在发生漏电故障时,漏电保护器能及时、可靠地动作,切断电源,从而保障人身安全。同时为了防止漏电保护器灵敏度过高而产生误动作,影响设备的正常运行,其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电气绝缘测试记录样板
动作电流15毫安的漏电开关
人体安全电流
160A漏电动作电流为多少
漏电保护一般动作电流是多少
漏电动作电流10ma
漏电动作电流和时间公式
630a漏电动作电流为多少
漏电装置的动作电流