33问答网
所有问题
漏电动作电流多大为正常值?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-07-03
按照国家建设部标准JGJ/T16——92《民用建筑电气设计规范》的有关规定,电器的额定漏电动作电流值可按下列数据选定:
1、手握式用电设备为15mA;
2、环境恶劣或潮湿场所的用电设备为6~10mA;
3、医疗电气设备为6mA;
4、建筑施工工地的用电设备为15~30mA;
5、家用电器回路为30mA;
6、成套开关柜分配电盘等为100mA;
7、防止电气火灾为300mA。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/5c5dc4hhPB4Pcc5PR5.html
相似回答
漏电动作电流多大为正常值?
答:
按照国家建设部标准JGJ/T16——92《民用建筑电气设计规范》的有关规定,电器的额定漏电动作电流值可按下列数据选定:
1、手握式用电设备为15mA
;2、环境恶劣或潮湿场所的用电设备为6~10mA;3、医疗电气设备为6mA;4、建筑施工工地的用电设备为15~
30mA
;5、家用电器回路为30mA;6、成套开关柜分配电盘...
漏电
保护器的
动作电流
整定值一般取多少?
答:
家用电器回路宜采用额定漏电动作电流为30mA的漏电保护器
。防火用漏电断路器漏电保护整定值上限定为500mA,一般选用额定漏电动作电流为100mA、150mA、300mA、500mA。漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下三个条件:(1) 为了保证人身安全,额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认30 mA 为人体...
漏电
保护器
动作电流多大
合适?
答:
一般环境选择动作电流不超过30mA,动作时间不超过0.1s.
,这两个参数保证了人体如果触电时,不会使触电者产生病理性生理危险效应。漏电保护器的两个要点:1、 当发生人体单相触电事故时,即在漏电保护器负载侧接触一根相线(火线)时它能起到很好的保护作用。如果人体对地绝缘,此时触及一根相线一根零线时...