33问答网
所有问题
当前搜索:
电厂接线工接线工艺
电厂
脱硝系统管路跨
接线
的
工艺
标准
答:
1、首先防雷接地应该形成一个闭和回路后接地,在断线处应采用接地跨
接线
。2、其次用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方,都应焊接接地跨接线,采用扁钢和圆钢。3、最后采用开孔连接,管件跨接利用法兰盘连接螺栓,钢轨利用鱼尾板固定螺栓,平行管道采用焊接进行综合考虑。
电工
接线
口诀是什么?
答:
为二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而减小。二点五...
配电箱制作
工艺
流程配电箱要怎么接
答:
一、配电箱制作
工艺
流程1.配电柜设备开箱检查:按设计图纸,设备清单核对设备件数。按设备装箱单核对设备本体及附件,备件的规格、型号。核对产品合格证及使用说明书等技术资料。柜(屏、台、盘)体外观检查应无损伤及变形,油漆完整,色泽一致,柜内电器装置及元件齐全,安装牢固,无损伤无缺失。开箱检查应施工...
跪求电工
接线
口诀!!!
视频时间 00:56
对接地线的安装有哪些要求?
答:
1、接地装置的连接应可靠,接地线应为整根或采用焊接。接地体与接地干线的连接应留有测定接地电阻的断开点,此点采用螺旋连接。2、接地线的焊接应采用搭接焊,其搭接长度;偏钢应为宽度的两倍,应有三个领边施焊;圆钢塔接长度为直径的六倍,应在二侧面施焊。3、无条件焊接的场所,可考虑用螺栓连接...
电伴热带简易
接线
图
答:
如图所示:电伴热带是由导电聚合物和两根平行金属导线及绝缘护层构成。其特点是导电聚合物具有很高的正温度系数特性,且互相并联,能随被加热体系的温度变化自动调节输出功率,自动限制加热的温度,可以任意截短或在一定范围内接长使用,并允许多次交叉重叠而无高温热点及烧毁之虑。电伴热带的内芯两侧均为...
电工
接线
口诀是什么
答:
(1)口诀所述的直接起动的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4~7倍。用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用于10kW...
校
接线
是否包含电缆头制作安装
答:
为提高控制电缆头的制作
工艺
及二次
接线
的质量施工前应做必要的准备。二次接线前应熟悉图纸、控制电缆头制作方法、二次接线的程序、控制电缆终端头及中间接头的制作方法。另外在二次线端接等方面制定统一标准并在作业过程中严格执行是可以消除质量通病的。关键词
火电厂
电气安装控制电缆头的制作二次接线的...
电厂
变压器怎么样作防腐施工,施工
工艺
答:
我们厂的多台变压器曾经委托施工单位进行过防腐处理,我记得主要的
工艺
如下:1. 高低压
接线
外露的变压器,必须停电进行防腐处理;高低压接线均采用金属大罩密封,施工人员不能接触到带电部分的,且一般压力的水或油漆不能进入带电部分的,可带电施工,但是须对保护、控制器件及接线盒做好防水包扎处理。2....
445互投开关母排是如何
接线
的?
答:
随着电机制造
工艺
的提高,10 kV电动机已批量生产,所以3 kV、6 kV已较少使用,20 kV、66 kV也很少使用。供电系统以10 kV、35 kV为主。输配电系统以110 kV以上为主。
发电厂
发电机有6 kV与10 kV两种,现在以10 kV为主,用户均为220/380V(0.4 kV)低压系统。根据《城市电力网规定设计规则》...