地线的安装的要求:接地装置的连接应可靠、无条件焊接的场所、接地线的焊接应采用搭接焊和接地线与电气设备连接时采用螺栓压接。
相关知识:
1、接地装置的连接应可靠,接地线应为整根或采用焊接。接地体与接地干线的连接应留有测定接地电阻的断开点,此点采用螺旋连接。
2、接地线的焊接应采用搭接焊,其搭接长度;偏钢应为宽度的两倍,应有三个领边施焊;圆钢塔接长度为直径的六倍,应在二侧面施焊。
3、无条件焊接的场所,可考虑用螺栓连接,但必须保证其界面面积;螺栓应采用防松垫圈及采用可靠的防锈措施。
4、接地线与电气设备连接时,采用螺栓压接,每个电气设备都应单独与接地干线相连接,严禁在一条接地线上串接几个需要接地的设备。
1、接接地线必须先打地线,地线一般采用镀锌角钢或钢管制作。角钢厚度不小于4mm,钢管壁厚不小于3.5mm,有效面积不小于48平方毫米。垂直接地体的长度一般在2.5~3m之间(不能短于2m)。
2、在配电柜中,一般接配电柜的地线铜牌!在配电柜或者配电箱中找一下,一般没有用绝缘子而是直接用导体装在柜子上的铜牌或铜端子就是地线铜牌;
在机房工程中,一般接等电位接地铜牌或者等电位接地端子箱。在大楼的强电间可以找到等电位端子箱,在机房的静电地板下可以找到等电位接地铜牌。
接地方式的组成部分:
(1)接地体:与大地紧密接触并与大地形成电气连接的一个或一组导体。
(2)外露可导电部分:电气设备能触及的可导电部分。正常时不带电,故障时可能带电,通常为电气设备的金属外壳。
(3)主接地端子板:一个建筑物或部分建筑物内各种接地(如工作接地、保护接地)的端子和等电位连接线的端子的组合。如成排排列,则称为主接地端子排。
以上内容参考:百度百科-接地线
本回答被网友采纳