电度表串接电流表的接法
电度表
和
电流表
怎么接线?
答:
电表和电流表共用互感器,采用串联接线,把互感器和电流表串联
。三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和电度表的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接电流表的输入端。电流表的输出端依次接互感器A、B、C相电互感...
电表
和
电流表串联
怎么接线?
答:
电表和电流表共用互感器,采用串联接线,把互感器和电流表串联
。三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。
请问互感器,
电流表
,
电度表
怎么接线
答:
电流表两接线端可以不分彼此,但电度表接线不能错
,否则将逆行或计量欠准确,接线正确是不存在误差的(电流表可忽略内阻)。
电度表
和
电流表
共用一套互感器应如何接线?
答:
图示如下:
电能表
是用来测量电能的仪表,又称
电度表
,火表,千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表。电流表是指用来测量交、直流电路中电流的仪表。在电路图中,
电流表的
符号为"圈A"。电流值以"安"或"A"为标准单位。
电流表
和互感器和
电度表
之间怎么接线
答:
将电流表串联在电度表和互感器之间。互感器--电流表进--电流表出--电度表进--电度表出--互感器
。三相同样接法就可以了。切记:不可并联。那样电流就会分流,造成计量不准,是非常不准。 电流互感器有极性,连接时要把互感器的K2端连接起来并接地。
电流
互感器和
电度表的接法
答:
两种。选件及接线要求:1.
电度表的
额定电压应与电源电压一致,额定
电流
应是5A的。2.要按正相序接线。3.电流互感器要和LQG型的,精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。三相四线式(三相三元件)电度表经电流互感器接线原理图:三相三线式(三相两元件)电度表经电流互感器接线原理图:...
电流互感器.
电流表
.
电度表
如何连接
答:
电流互感器的K1端
接电流表
K1端,
电流表的
K2端接
电度表
的电流线圈输入端,电度表的电流线圈输出端接电流互感器的K2端,同时K2端接地。也就是说电流互感器,电流表,电度表的电流线圈是
串接
的。注意电流互感器的一端是要接地的。电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成...
有功
电度表
,无功电度表,
电流表
如何接线
答:
电流表另外配套电流互感器,互感器二次线可随意(不分线端)
接电流表的
。
一个
电流表
,三个电流互感器,一个三相四线
电度表的
接线
方法
答:
1、进线A、B、C相分别串联3只电流互感器的一次侧接入
电度表
A、B、C相进口,N接零。2、
电流表串联
接入其中一只电流互感器的二次侧,用于测量与该互感器相对应的相线电流。3、另外2只电流互感器二次侧不得开路,应该有其他仪表接入才对。
电流表的
正确连接方式
答:
(1)、先要对电路的电流有个估计,不可超过最大量程,不然会损坏电流表。(2)、 接入电路中时,
电流表的
正极接从电源正极连通过来的电气元件或是电源正极,电流表的负极接从电源负极连通过来的电气元件或是电流负极,但不可直接将电流表直接接在电源正负极上。(3)、如果是多量程的电流表,对于...