请问互感器,电流表,电度表怎么接线

如题所述

参考附图接线:

电流表两接线端可以不分彼此,但电度表接线不能错,否则将逆行或计量欠准确,接线正确是不存在误差的(电流表可忽略内阻)。

追问

请问,K2线不用进电流表吗?K2用接地吗?

追答

K1(S1)或K2(S2)进电流表均可,电源线从互感器P1面进时,S1接电表的1端、S2接3端,接地或接相线或不接均可。

追问

那意思是说,这K1 ,K2只要进电流表一线就可以了,是吗?

追答

实物图已一目了然。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-29
电流互感器的k1、k2可以和电流表、电度表的电流线圈串接,首尾相接。串接后,电能的计量会有一定的误差。追问

K2 用接地吗?

追答

用的。

追问

K2接地电度表不存在短路吗?

追答

k2接地是一项安全措施,可以防止互感器二次侧开路引起的高压危害。

追问

谢谢

追答

不客气,再见。

追问

把你QQ告诉我好吗?

追答

我没有扣扣。抱歉。但是我喜欢上百度,有机会可以在这里聊天。

追问

K2不接地可以吗?

追答

k2不接地在安装规程上是不允许的。按原理上说是没问题的,但是按安全的规定是不允许的。主要还是防止二次开路引起的高电压带来的危害。接地了,电位就降低了,危害就减轻了。
正常情况下,二次侧短路运行,有电流,但是电压很低。
我估计(书里没说),正常运行的二次电流回路的阻抗,比接地的阻抗还要小。所以k2接地不存在短路之说。

第2个回答  2020-05-11
ABC分别穿入三个互感器,互感器上有两个接线柱依次接在电度表上,看电度表接线图,还有三条电源线
第3个回答  2020-02-16
要看看是三相还是单相回路,不一样的做法。有互感器的电流表一般满偏为5A的,电表也是5A的。互感器的作用是降低电流以适应电表。电压仍然要接入电表中。与直接接法大体相同。要注意事项是同名端问题。