电动机的绝缘电阻
是多少?
答:
电动机的绕组之间和对地的绝缘电阻应不小于0.5兆欧(500千欧)
。在新敷设的低压线路中(400V等级及以下),线路之间的绝缘电阻应不低于0.5兆欧(线与线之间)或1千欧/伏(线与地之间)。对于额定电压为380V的电动机,使用500V或1000V的摇表对地测量,
绝缘电阻值大于0.5MΩ即为正常(越大越好
...
电机绝缘电阻
多少正常
答:
电机绝缘电阻不低于0.5兆欧正常
。在一般的低压线路中(400V等级及以下),新敷设的线路,应
不低于0.5兆欧(线与线、线与地之间)
。运行中的设备、线路之间和对地的绝缘电阻,应不低于1兆欧/千伏,或者是1千欧/伏。对于额定电压为380V电动机,用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,大于0.5M...
电动机的绝缘电阻
是多少算正常?
答:
6KV电动机应使用1000V--2500V摇表测绝缘电阻,其值不应低于6MΩ
。380V电动机使用500V摇表测量绝缘电阻,其值不应低于0.5MΩ。容量为500KW以上的电动机吸收比R60'/R15'不得小于1.3,且与前次相同条件上比较,不低于前次测得值的1/2,低于此值应汇报有关领导。电动机停用超过7天以上时,启动前应...
电机绝缘电阻
正常是多少
答:
绝缘电阻大于1兆欧为正常
。对于使用的电机,无论是三相还是单相电机,绝缘电阻只要
大于0.4兆欧至0.5兆欧
即可被认为是正常的。在新敷设的低压线路中,绝缘电阻应不低于0.5兆欧(线与线之间)或1千欧/伏(线与地之间)。对于额定电压为380V的电动机,使用500V或1000V的摇表对地测量,绝缘电阻值大...
一般
电机
的
绝缘电阻
值是多少?
答:
一般中小型低压电动机的绝缘电阻值应不小于0.5兆欧
,高压电动机每千伏工作电压定子的绝缘电阻值应不小于1兆欧,每千伏工作电压绕线式转子绕组的绝缘电阻值,最低不得小于0.5兆欧;电动机二次回路绝缘电阻不应小于1兆欧。3、电动机绝缘电阻测量步骤如下:将电动机接线盒内6个端头的联片拆开。把兆...
电机绝缘电阻
是多少算合格呢?
答:
应不低于1兆欧/千伏,或者是1千欧/伏。对于额定电压为380V电动机,用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,大于0.5MΩ即算正常(愈大愈好)。6KV电动机应使用1000V--2500V摇表测绝缘电阻,其值不应低于6MΩ。380V电动机使用500V摇表测量绝缘电阻,
其值不应低于0.5MΩ
。
检验
绝缘电阻
是否达标的
规范标准
是什么?
答:
电器设备
绝缘电阻
的检测
标准
主要有下面内容:1. 高压配电装置绝缘电阻测试 1.1 可动部分绝缘电阻,用2500V摇表测试,不低于1MΩ。1.2 高压主回路的绝缘电阻,不低于250MΩ。2. 交流
电动机绝缘
测试 2.1 定子额定电压在1000V以上的,用2500V摇表测量,定子不小于1MΩ,转子电阻不小于0.5MΩ。...
电机绝缘电阻
多少正常?
答:
电动机绕组间和对地绝缘电阻应
不小于0.5兆欧
(500千欧)。在一般的低压线路中(400V等级及以下),新敷设的线路,应
不低于0.5兆欧(线与线、线与地之间)
;运行中的设备、线路之间和对地的绝缘电阻,应不低于1兆欧/千伏,或者是1千欧/伏。对于额定电压为380V电动机,用500V或1000V摇表(兆欧表...
电动机绝缘电阻
要求
答:
在
电机
冷态时,要求
绝缘电阻
值不低于每千伏一兆欧。
电动机绝缘电阻
的测试要求有哪些?
答:
电动机绝缘电阻
的测量
电动机的
三相绕组共有6个线头,接在接线盒的6个柱上。摇测时,先将电动机接线盒打开,拆下连接片,先摇测相间(绕组)绝缘电阻,然后将电动机绕组接于线路接线柱L上,
外壳
接E接线柱测量各相绕组对地(或对外壳)的电阻。选用摇表电压等级时应注意,对额定电压在500V以上的设备...