一般电机的绝缘电阻值是多少?

一般电机的绝缘电阻值是多少?

R≥Un/(1000+Pn/100)(兆欧)

    式中 R-电机绝缘电阻(兆欧);Un-电机额定电压(伏);Pn-电机额定功率(千瓦)。测试冷态绝缘电阻时,要求绝缘电阻不小于每千伏,1兆欧,即R≥1兆欧/千伏。

    使用兆欧表测量绝缘电阻时,

    通常对500伏以下电压的电动机用500伏兆欧表测量;对500~1000伏电压的电动机用1000伏兆欧表测量。对1000伏以上电压的电动机用2500伏兆欧表测量。2、电动机在热状态(75℃)条件下,

    一般中小型低压电动机的绝缘电阻值应不小于0.5兆欧,

    高压电动机每千伏工作电压定子的绝缘电阻值应不小于1兆欧,

    每千伏工作电压绕线式转子绕组的绝缘电阻值,最低不得小于0.5兆欧;电动机二次回路绝缘电阻不应小于1兆欧。3、电动机绝缘电阻测量步骤如下:

    将电动机接线盒内6个端头的联片拆开。

    把兆欧放平,先不接线,摇动兆欧表。表针应指向“∞”处,再将表上有“l”(线路)和“e”(接地)的两接线柱用带线的试夹短接,慢慢摇动手柄,表针应指向“0”处。

    测量电动机三相绕组之间的电阻。将两测试夹分别接到任意两相绕组的任一端头上,平放摇表,以每分钟120转...

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-06-28

在一般的低压线路中(400V等级及以下),新敷设的线路,应不低于0.5兆欧(线与线、线与地之间);运行中的设备、线路之间和对地的绝缘电阻,应不低于1兆欧/千伏,或者是1千欧/伏。

对于额定电压为380V电动机,用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,大于0.5MΩ即算正常(愈大愈好)。

6KV电动机应使用1000V--2500V摇表测绝缘电阻,其值不应低于6MΩ。

380V电动机使用500V摇表测量绝缘电阻,其值不应低于0.5MΩ。

容量为500KW以上的电动机吸收比R60'/R15'不得小于1.3,且与前次相同条件上比较,不低于前次测得值的1/2,低于此值应汇报有关领导。

电动机停用超过7天以上时,启动前应测绝缘,备用电机每月测绝缘一次。

电动机发生淋水进汽等异常情况时启动前必须测定绝缘。

扩展资料:

一般材料的绝缘电阻值随环境温湿度的升高而减小。相对而言,表面电阻(率)对环境湿度比较敏感,而体电阻(率)则对温度较为敏感。湿度增加,表面泄漏增大,导体电导电流也会增加。

温度升高,载流子的运动速率加快,介质材料的吸收电流和电导电流会相应增加,据有关资料报道,一般介质在70℃时的电阻值仅有20℃时的10%。因此,测量绝缘电阻时,必须指明试样与环境达到平衡的温湿度。

参考资料来源:百度百科-绝缘电阻

本回答被网友采纳
第2个回答  2021-01-15
电气设备技术标准58条中,按照以下根据电路的使用电压分类分别规定了绝缘电阻值。

300V以下的对地电压150V以下:0.1MΩ

300V以下的对地电压150V以上:0.2 MΩ

300V以上:0.4 MΩ

但是新增时的绝缘电阻值希望在1 MΩ以上。

使用绝缘电阻表测量绝缘电阻时,绝缘电阻表外加的电压值和其被测物由右表来决定。根据绝缘电阻的测量对象,必须选择绝缘电阻表具备的外加电压值(而定测量电压值),因此分为以下两种:

单量程绝缘电阻表:只能产生1种额定测量电压的绝缘电阻表

多量程绝缘电阻表:能够产生2种以上的额定测量电压的绝缘电阻表

而且,这种额定测量电压的组合也因绝缘电阻表而异,所以根据使用用途需要选择最适合的绝缘电阻表。

日本日置(HIOKI) 3159 绝缘耐压测试仪用于测量光伏电池面板和接地之间的绝缘电阻。可以不受发电的影响正确进行绝缘电阻的测量。非常实用安全。

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2018-02-23

交流电机在各温度下绝缘电阻的允许值:

本回答被网友采纳
第4个回答  2020-10-13
😂😂低于0.5兆欧己经坏了,0.5至在1兆欧之间处于击穿的边缘,正常电机在不开机状态必须大于1兆欧