33问答网
所有问题
当前搜索:
电气设备全部或部分停电作业时
的
电气设备
上
作业
,应遵守哪些规定
答:
在
全部停电或部分停电
的
电气设备
上
作业
,应遵守下列规定:(1)拉闸断电,并采取开关箱加锁等措施;(2)验电、放电;(3)各相短路接地;当接地线超过两条时,应进行编号,拆除地线时应按所对应的编号进行拆除。(4)悬挂“设备检修,禁止合闸”的标志牌和装设遮拦,专人看管。(5)电气设备停电(...
在
全部停电或部分停电
的电器
设备
上工作必须完成哪几项措施(10Kv以上...
答:
根据《电气安全工作规程》,在全部停电或部分停电的电器设备上工作必须完成的措施:第四章 保证安全工作的技术措施 第四十七条 在
全部和部分停电设备
上工作,必须完成如下安全措施:1、停电;2、验电;3、装设接地线;4、悬挂标示牌,装设遮栏。
安全技术措施有哪些
答:
1. 在进行
全部或部分停电
的
电气设备
或线路
作业时
,必须执行一系列安全措施,包括完成停电操作、验电、安装接地线、设置警示标识和安装安全遮拦等。2. 工作人员在作业时,应确保其正常活动区域与带电设备之间的距离不小于规定的安全间距,以防止触电、电弧烧伤或高空坠落等事故的发生。3. 使用电器安全工具是...
电工安全操作规程
答:
1、电工属于特种
作业
人员,必须经当地劳动部门统一考试合格后,核发全国统一的“特种作业人员操作证”,方准上岗作业,并定期两年(老版)/三年(新版)复审一次。2、电工作业必须两人同时作业,一人作业,一人监护。3、在
全部停电或部分停电
的
电气
线路(
设备
)上工作时,必须将设备(线路)断开电源,并对可能...
停电作业时
如何正确悬挂标示牌?
答:
停电作业(
或部分停电作业
)必须悬挂标示(警告)牌,如果线路上有人工作,应在线路开关和刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”的警告牌。警告牌的悬挂和拆除应按命令执行。在室内高压
设备
上工作时,应在工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上以及禁止通行的过道上悬挂“止步,高压危险!”的警告...
全部停电
的工作指
答:
室全部停电的工作指内高压设备全部停电、通至邻接高压室的门全部闭锁、以及室外高压设备全部停电。当室内高压
设备全部停电时
,包括架空线路和电缆引入线路在内,邻接高压室的门必须全部闭锁。这样可以确保没有人员进入高压区域进行作业,从而保证安全。在
停电电气设备
上
作业时
,需要注意运行中的星形接线设备的...
电气设备
上施工
作业时
,需运用中的
设备停电或
做安全措施者,不应填用...
答:
根据GB26860-2011《电力安全工作规程》规定,需要
全部停电或部分停电
或做安全措施的工作,填用电气第一种工作票。
电气设备
上施工
作业时
需运行中的
设备停电
或做安全措施者,不应填用电气第二种工作票和电气带电作业工作票。
保证安全用电的组织措施和技术措施有哪些?
答:
一、确保用电安全的组织措施:工作票制度:在
电气设备
上工作时,应先填写工作票。2.工作许可证制度:电气设备的工作只有在获得许可后才能进行。3.工作监控系统:必须有一个人在工作现场监控
所有
员工的工作。4.工作中断、转移和终止制度。二、确保用电安全的技术措施:
停电
:断开开关 2.验电:必须使用电压等级...
全部停电
的工作指哪些?
答:
全部停电的工作指:1、室内高压
设备全部停电
(包括架空线路与电缆引入线在内)。2、通至邻接高压室的门全部闭锁。3、以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。在
停电电气设备
上
作业
前,应做到:(1)运行中的星形接线设备的中性点必须视为带电设备。(2)严禁在只经开关断开电源的...
停电作业时
什么是安全的最大保证?
答:
全部停电
和
部分停电
的检修工作应采取下列步骤以保证安全。(1)停电 检修工作中,如人体与其他带电
设备
的间距较小,10千伏及以下者的距离小于0.35米,20~35千伏者小于0.6米时,该设备应当停电,如距离大于上列数值,但分别小于0.7米和1米时,应设置遮拦,否则也应停电。
停电时
,应注意对
所有
能够...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
在全部停电和部分停电的电气设备
停电的甚至是事故停电的电气设备
对电气设备停电进行检查检修或清洁
如何在停电的高压电气设备上验电
高压电气设备停电检修安全措施
电气设备事故停电后工作人员
电气设备停电顺序
视为电气设备停电的条件是什么
电气设备如何正确的停电转检修