停电作业时什么是安全的最大保证?

如题所述

在检修工作中,工作人员应明确工作任务、工作范围、安全措施、带电部位等安全注意事项。工作负责人必须始终留在工作现场,对工作人员的安全认真监护,随时提醒工作人员注意安全。对需要进行监护的工作,如不停电检修工作和部分停电检修工作等,并指定专人监护。监护人应认真负责、精力集中,随时提醒工作人员应注意的事项,以防止可能发生的意外事故。

全部停电和部分停电的检修工作应采取下列步骤以保证安全。

(1)停电 检修工作中,如人体与其他带电设备的间距较小,10千伏及以下者的距离小于0.35米,20~35千伏者小于0.6米时,该设备应当停电,如距离大于上列数值,但分别小于0.7米和1米时,应设置遮拦,否则也应停电。停电时,应注意对所有能够给检修部分送电的线路,要全部切断,并采取防止误合闸的措施,而且每处至少要有一个明显的断开点。对于多回路的线路,要注意防止其他方面突然来电,特别要注意防止低压方面的反送电。

(2)放电 放电的目的是消除被检修设备上残存的静电。放电应采用专用的导线,用绝缘棒或开关操作,人手不得与放电导体相接触。应注意线与地之间、线与线之间均应放电。电容器和电缆的残存电荷较多,最好有专门的放电设备。

(3)验电 对已停电的线路或设备,不论其正常接入的电压表或其他信号是否指示无电,均应进行验电。验电时,应按电压等级选用相应的验电器;

(4)装设临时接地线 为了防止意外送电和二次系统意外的反送电,以及为了消除其他方面的感应电,应在被检修部分外端装设必要的临时接地线。临时接地线的装拆顺序一定不能弄错,装时先接接地端,拆时后拆接地端。

(5)装设遮拦 在部分停电检修时,应将带电部分遮拦起来,使检修工作人员与带电导体之间保持一定的距离。

(6)悬挂标示牌 标示牌的作用是提醒人们注意。例如,在一经合间即可送电到被检修设备的开关上,应挂上“有人工作,禁止合闸”的标示牌;在临近带电部位的遮拦上,应挂上“止步,高压危险”的标示牌等等
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-10
停电作业的安全技术措施

1、 电气工作分类:
①停电工作:②带电作业。
带电作业:采用一定绝缘保护工具或采取等电位作业方式等,
直接在带电设备上工作。
2、 电业安全工作规程中,把安全措施分为:安全技术措施和
安全组织措施。
安全技术措施包括:停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌、装
设遮拦等。
安全组织措施包括:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、
工作间断转移制度、工作终结制度。
3、 安全技术措施按作用分类:①预防性措施;②防护性措施。
(1)预防性措施包括:
1) 停电:将停电设备可靠地脱离电源。(尤其是双电源用户)
ⅰ、断开电源:至少要有一个明显的断开点。
ⅱ、保证与其他带电设备的安全距离。
ⅲ、防止因误操作,对一经合闸就可能送电到停电设备的刀闸操
作把手必须锁住。
2)验电:
验电可验证停电设备是否确无电压,也是检验停电措施的制订和执行是否正确、完善的手段之一。因为有很多因素可能导致认为已停电的设备,实际上却是带电的。
①停电措施不周或由于操作人员失误而未能将各方面的电源完全断开或错停了设备。(挂牌不明确)
②所要进行工作的地点和实际停电范围不符。
③其它原因造成突然来电。(两组干活,开关并排)
验电时的注意事项:
a、必须采用电压等级合适且合格的验电器。
b、用低电压的验电器,因耐压不够,对人身产生危险。
C、用高的去验低的,可能没反应,对人身产生危险。
d、验电应分相逐相进行。(对断开位置的开关,上下两侧都要验)
对电缆线路验电时,应停几分钟后再验,因容量较大需放电。
3)悬挂标示牌和装设遮拦
目的:提醒有关人员及时纠正将要进行的错误操作和做法。
在停、送电的手把上悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。
4)装设接地线
对突然来电进行防护,采取的主要措施或者说是唯一的措施是装设接地线。(最后防线)
分两步:①合上接地刀闸;②悬挂临时接地线。
采取这两步的目的是:使突然送电过来的短路器迅速跳闸。
悬挂范围:在工作地段的两侧,接地极与大地之间接触应良好。
(二)停电作业的安全组织措施
(1)工作票制度
在电气设备上工作,必须得到许可或按命令进行,工作票就是准许在电气设备上工作的书面命令,通过工作票还可明确安全职责,履行工作许可。工作间断、转移和终结手续,以及作为完成其他安全措施的书面依据。因此,除一些特定的工作外,凡在电气设备上进行工作时,均必须填用工作票。
分类:①第一种工作票;②第二种工作票。
①第一种工作票:凡在高压设备上或在其他电气回路上工作需要将高压设备停电或装设遮拦的,均应填用第一种工作票。
②第二种工作票:进行带电作业,在高压设备外壳和在带电线路杆塔上工作,在运行中的配电变压器台架上的工作和在其他电气回路上工作而无需将高压设备停电或装设遮拦的则可填用第二种工作票。
工作票应由专人签发,应熟悉工作人员技术水平,熟悉设备情况,熟悉电业安全工作规程并经书面批准。
(2)工作许可制度
在电气设备上进行工作,必须事先征得工作许可人的许可,未经许可不准擅自进行工作。
(3)工作监护制度
目的:可使工作人员在工作过程中得以受到监护人的一定的指导与监督,以及时纠正一切不安全的动作和其它错误做法。
(4)工作间断、转移和终结制度本回答被网友采纳
第2个回答  2020-11-10
1,在全部停电的线路上工作保证安全的技术措施有: 1。停电 2。验电 3。挂接地线 4.悬挂标示牌,装设临时遮拦

2,在部分停电的线路上工作保证安全的技术措施有: 1.在带电部位装设临时遮拦,这是由实际故障在防护上的各种特点所决定的。

假如只装设短路线而不接地,那么,遇有交叉线路一相断线串入单相电源时,工作设备上因本身未接地,不仅不是等地电位而是故障线路的额定相电压。

假如不是接地并三相短路,而是三相分别接地,那么,三相均存在一个对地等效电阻,电源一旦合闸,产生三相接地短路电流,它在该等效电阻上产生的相当大的电压降就会施加在检修设备上,足以危及工作人员的安全。

采用三相分别接地,既浪费金属材料、又不够科学合理,无形中增加了操作工作负担,因此也是不可取的。

对多种形式接地方式的比较,完全可以说明,只有采用接地并三相短路的措施,才是最安全的。

在工作地点两侧装设短路接地线,可以保证工作地点的等地电位,进行安全作业。保证人身与带电体的安全距离 2.穿绝缘鞋,带绝缘手套,戴护目镜等。
第3个回答  2020-11-10
例如,在一经合间即可送电到被检修设备的开关上,应挂上“有人工作,禁止合闸”的标示牌;在临近带电部位的遮拦上,应挂上“止步,高压危险”的标示牌等等。
第4个回答  2020-11-10
(1)停电时,应注意对所有能够给检修部分送电的线路,要全部切断,并采取防止误合闸的措施,而且每处至少要有一个明显的断开点。