33问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器怎么选配
高压用电应
如何
选择
互感器
?
答:
高压用电则还应选用电压互感器。
应根据计算负荷选配互感器
,比如100千瓦,计算电流为100/0.38/1.732=152A,则可选择200/5的电流互感器,计算电流应在选用的额定电流的三分之二左右较好。低压电流互感器的变比一般有:20、30、40、50、75、100、150、200、250、300、400、500、600、750、1000、125...
怎么
选择
电流互感器
和电能表?
答:
答:
互感器和电能表的选择
,
应根据测量的精度要求、被测量的大小以及使用环境等因素综合考虑
。车间负荷,按每千瓦2安培电流计算,选配互感器和电能表如下:一、60kW:1、
互感器:应选择变比150/5
,精度不低于0.5S级,容量不小于20VA的低压浇注式电流互感器;2、电能表:宜选择3×220/380V3×1.5(6...
怎样选配电流
表和
互感器
答:
1、电流表满刻度量程可按负载电流的1.5倍选择。2、互感器则按电流表上标示的倍率决定互感器的变比
。3、当电流是60kW 时:
互感表应选择3×220/380V 3×1.5(6)A
,精度不低于1.0级的电子式三相四线电能表;也可采用三只(6)A的单相表代替。电能表应选择3×220/380V 3×1.5(6)A ,精度...
怎样选配互感器
答:
电流互感器(CT)。
按被测电流的大小选用比例
。比如,电表的最大量程只有5安,而被测线路的最大电流可能会达到20安,你就选用20;5的电流互感器。电压互感器(BT)。
按你需要的电压值来选定
。比喻高压计量,电度表的电压线圈是100伏的,而高压线路是1万伏,你就选用100;1的电压互感器 当然,电压...
怎样
配
互感器
和电表比较合适
答:
高压用电则还应选用电压互感器。
应根据计算负荷选配互感器,比如100千瓦,计算电流为100/0.38/1.732=152A,则可选择200/5的电流互感器
,计算电流应在选用的额定电流的三分之二左右较好。低压电流互感器的变比一般有:20、30、40、50、75、100、150、200、250、300、400、500、600、750、1000...
电流互感器
需要多大的?
答:
从图上看该回路最大电流是80A。选100/5的
电流互感器
就可以满足需要。
电表与
互感器
配比是
怎么
算的?
答:
选配
互感器和电能表如下:一、60kW :1、互感器:应选择变比 150/5 ,精度不低于 0.5S 级 ,容量不小于 20VA 的 低压浇注式
电流互感器
;2、电能表:宜选择 3×220/380V 3×1.5(6)A ,精度不低于 1.0 级的电子式三相四线电能表;也可采用 三只 220V 1.5(6)A ,的单相表代替;
电度表
怎样选配互感器
答:
先根据电路的最大
电流
和电度表的容许电流相结合,选择
互感器
倍率。举例是:400A的电流,如果电度表是10(40)A的,表示电度表的容许电流是10A 所以:400÷10=40,所以选择50倍的互感器,400÷50=8,这样电路最大电流是400A时,电度表的电流是8A。
电度表
怎样选配互感器
答:
先根据电路的最大
电流
和电度表的容许电流相结合,选择
互感器
倍率。举例是:400A的电流,如果电度表是10(40)A的,表示电度表的容许电流是10A 所以:400÷10=40,所以选择50倍的互感器,400÷50=8,这样电路最大电流是400A时,电度表的电流是8A。
电表与
互感器怎么选配
,例如150/5互感器选什么规格电表
答:
电表看
互感器
后面的数字就可以了 比如150/5的互感器,互感器后面的数字是5,意思是互感器将150A
电流
变为5A电流,即互感器一次侧电流最大可以测至150A,二次侧电流最大是5A,所以电表用1.5(6A)的就行,1.5A是电表的额定电流,6A是最大电流。电表与互感器匹配的时候,选取最大电流比互感器的二...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
怎样选择电流互感器
互感器电表取电从上端还是下端
电流互感器怎么选择和配置
电流互感器的选择标准
电流互感器选择的特殊条件
电流互感器根据什么选择
电流互感器的选择和校验
电流互感器怎么选择大小
260A用多大电流互感器