33问答网
所有问题
当前搜索:
怎样选择电流互感器
如何
正确
选择电流互感器
?
答:
1. 确定电流互感器的类型:根据应用场合选择合适的电流互感器
,如用于电能计量、控制、保护等。2. 选择合适的变比:根据实际需求选择电流互感器的变比。一般来说,电流互感器的变比应根据长期最大的二次工作电流来选择。对于电能计量,变比可以选的小一点,如 1.3 倍,甚至更小;对于保护用的电流互感器...
电工知识:怎么
选择电流互感器
?互感器
如何
接线?很多电工都不会_百度知...
视频时间 03:17
如何
正确的
选择电流互感器
?
答:
1、根据控制电柜所控制这条回路的正常工作最大负载电流来定
。比如电路 图纸上的额定电流是32A ,选择50/5 的就可以了。如果是49A的额定电流的话,选择100/5的互感器比较好。一般情况下,选择原则是:互感器的额定电流应该大于实际额定电流的1.2~1.5倍左右。2 穿心式互感器一次匝的和二次有个变...
电流互感器
选型表电流互感器选型
答:
2、1,
选择的原则1.1额定电压的确定电流互感器的额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应,即UN≥UL
。3、1.2额定变比的确定通常根据电流互感器所接一次负荷来确定额定一次电流I1,即: I1=P1/UNcosψ式中UN——电流互感器的额定电压,kV;P1——电流互感器所接的一次电力负荷,kVA;cosψ——平均...
电流互感器
怎么
选择
答:
选择电流互感器时要考虑的因素有:额定电流、准确度和频率范围等
。1、额定电流:根据需要测量的电流范围确定互感器的额定电流。2、准确度:准确度是指互感器输出的信号与被测电流的实际值之间的误差。3、频率范围:根据应用中的电流频率确定互感器的频率范围。
电流互感器
选用的原则是什么?
答:
PR类能限制剩磁影响,有条件时可推广使用。4、110kV及以下系统保护用
电流互感器
一般按稳态条件
选择
,选用P类互感器。5、高压母线差动保护用电流互感器的选择,由于母线故障时短路电流很大,而且外部短路时流过各互感器的电流差别也可能很大。即使各侧选用特性相同的电流互感器,其暂态饱和程度也可能很不...
如何选择电流互感器
的倍数?
答:
先根据电路的最大
电流
和电度表的容许电流相结合,
选择互感器
倍率。举例是:400A的电流,如果电度表是10(40)A的,表示电度表的容许电流是10A 所以:400÷10=40,所以选择50倍的互感器,400÷50=8,这样电路最大电流是400A时,电度表的电流是8A。
电流互器如何选择
?
答:
二、
电流互感器
的二次参数
选择
原则 互感器的额定二次负荷是决定互感器准确级、外形尺寸、成本的关键参数,应该根据工程的实际情况来合理选择。电流互感器额定二次电流一般采用1a,如有利于互感器制作或扩建工程,以及某些情况下为降低电流互感器二次开路电压,额定二次电流也可采用5a。额定输出值选择应符合...
电流互感器选择
答:
选择电流互感器时,需遵循关键原则:1. 额定电压应大于或等于安装地点线路额定电压。2. 根据一次负荷计算电流IC,确定电流互感器的变比。3. 依据二次回路需求,选择准确度,并校验其准确性。4. 动稳定度和热稳定度的校验同样重要。变流比的选择是关键,如电流互感器一次
额定电流
I1n与二次额定电流I2n...
电流互感器
选用口诀
答:
电流互感器的变比选择可以略高于主电缆电流。例如,如果穿过互感器的电缆最大电流为200A,可以选择250/5的互感器。根据一次侧负荷电流的大小来决定。一般情况下,电流互感器的一次侧电流应高出一次侧负荷电流的20%左右。具体公式为:N = I1RT / (0.7 * 5),其中I1RT代表变压器一次侧
额定电流
,N...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
如何计算互感器用多大
互感器大小怎么配
电流互感器配置简单计算方法
电流互感器的选择标准
互感器怎么选配
消弧消谐电流互感器怎么选择
110千瓦配多大互感器和电表
150比5互感器可以带多大功率
互感器根据电流来选择吗