答:
你好:——★1、电气计量使用的
电流互感器
,二次侧的输出电流都是5A,应用时可以配合5A电流表、或计量电表使用。——★2、电流互感器一次电流的
选择
,是以一次电流为依据,选择标称值的变流比即可。——★3、常用电流互感器的一次标称电流值有:75/5;150/5;300/5;1000/5 等规格,可根据实际...
电流互感器
变比的
选择
答:
2.还有个简单的办法,看你要装的互感器的上端或者下端有么有空气开关,如果有,看空气开关是多少A的,例如:空气开关为300A,那你就
选择
300/5的互感器
电流互感器
的变比如果选小了会
怎样
?这个没什么大影响的,虽然从额定数据上考虑,额定电流超过了CT的一次额定电流,但是你从实际运行角度考虑,变压器...
电流互感器
和三相电能表
如何选择
?
答:
答:互感器和电能表的
选择
,应根据测量的精度要求、被测量的大小以及使用环境等因素综合考虑。车间负荷,按每千瓦2安培电流计算,选配互感器和电能表如下:一、60kW:1、互感器:应选择变比150/5,精度不低于0.5S级,容量不小于20VA的低压浇注式
电流互感器
;2、电能表:宜选择3×220/380V3×1.5(6...
如何
正确
选择电流互感器
的电流比
答:
对指针式仪表,要求在正常运行电流时,指针指在仪表盘的75%左右。常用的
电流互感器
二次额定电流圴是5A,但1A也是国家标准。当选定电流互感器二次额定电流为5A时,电流表也就选定为额定电流5A了。对电流互感器的
选择
比较复杂,不但要看额定电流,还要校验其接入系统后的动、热稳定性、分析其容量、精度及...
怎样
选配
电流
表和
互感器
答:
电能表应
选择
3×220/380V 3×1.5(6)A ,精度不低于1.0级的电子式三相四线电能表;也可采用三只220V1.5(6)A的单相表代替。4、当电流是120kW220V1.5时:互感器:应选择变比 250/5 ,精度不低于0.5S级 ,容量不小于20VA的低压浇注式
电流互感器
;电能表:电能表应选择3×220/380V 3×1...
电流互感器
和三相电能表
怎样选择
?
答:
答:互感器和电能表的
选择
和电度表的容许电流相结合,
选择互感器
倍率。举例是:400A的电流,如果电度表是10(40)A的,表示电度表的容许电流是10A 所以:400÷10=40,所以选择50倍的互感器,400÷50=8,这样电路最大电流是400A时,电度表的电流是8A。
怎样
配
互感器
和电表比较合适
答:
高压用电则还应选用电压互感器。应根据计算负荷选配互感器,比如100千瓦,计算电流为100/0.38/1.732=152A,则可
选择
200/5的
电流互感器
,计算电流应在选用的额定电流的三分之二左右较好。低压电流互感器的变比一般有:20、30、40、50、75、100、150、200、250、300、400、500、600、750、1000...
如何选择电流互感器
的大小
答:
MB10F为整流桥桩,桩脚间距2.5mm,总长4.7mm,高1.5mm,厚0.6mm,体宽4.0mm,桩脚厚度0.25mm “”是负极。“+”是正数。MB10F 下面两个引脚是交流引脚。正向