33问答网
所有问题
当前搜索:
怎样选择电流互感器
电流互感器
变比
如何选择
?
答:
2.还有个简单的办法,看你要装的互感器的上端或者下端有么有空气开关,如果有,看空气开关是多少A的,例如:空气开关为300A,那你就
选择
300/5的互感器
电流互感器
的变比如果选小了会
怎样
?这个没什么大影响的,虽然从额定数据上考虑,额定电流超过了CT的一次额定电流,但是你从实际运行角度考虑,变压器...
电流互感器如何
选型。
答:
电流互感器
是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。资料拓展:使用原则 1)电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载串联。2)按被测电流大小,
选择
合适的变比,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时...
高压10kV
电流互感器
容量怎么
选择
?
答:
高压10KV是变压器容量*0.06基本上是一次电流,400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流,根据这个电流来选相应的
电流互感器
。如200KVA变压器,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,...
如何选择电流互感器
的大小?
答:
选择电流互感器
的大小与选择电流表(电能表)大小一样。由长时间连续运行负荷电流的大小决定的。例如电流100安选用150安的互感器即可(留有一定余量)中学物理,测量仪表量程应使测量数值在仪表量程中间2/3 区间。
如何
根据
电流
来
选择互感器
的倍数?
答:
先根据电路的最大
电流
和电度表的容许电流相结合,
选择互感器
倍率。举例是:400A的电流,如果电度表是10(40)A的,表示电度表的容许电流是10A 所以:400÷10=40,所以选择50倍的互感器,400÷50=8,这样电路最大电流是400A时,电度表的电流是8A。
如何选择电流互感器
的额定容量?
答:
电流互感器
是一种用于将电流从较高值转换为与较低值成比例的电流的装置。它将高压电流转换为低压电流,从而使大电流流过输电线路,并由电流表安全监测。电流互感器与交流仪器、仪表或控制设备一起使用,其中要测量的电流大到不能方便地使仪表或仪表线圈具有足够的载流能力。电流互感器如下图所示。电流...
电流互感器
大小的
选择
和电表大小怎么选用?
答:
首先说一下电表的
选择
,电表的选择一般是选择3*5A的三相有功电度表。
电流互感器
的选,一般是按额定电流的1.2倍来选择。1.比如你的断路器是200A的,侧选用的电流表也是200A的,电流互感器选用200:5的。2.因为电流表的最大输入电流不超过5A.所以你要根据多大的电流来选择互感器。
保护用
电流互感器如何
选用?
答:
5、高压母线差动保护用
电流互感器
的
选择
,由于母线故障时短路电流很大,而且外部短路时流过各互感器的电流差别也可能很大。即使各侧选用特性相同的电流互感器,其暂态饱和程度也可能很不一致。为此,母线差动保护宜具有抗互感器暂态饱和的能力。在工程应用中可按稳态短路电流或保护装置的要求选用适当的互感器...
电流互感器
变比的
选择
答:
