33问答网
所有问题
当前搜索:
怎样选择电流互感器
电工知识:怎么
选择电流互感器
?互感器
如何
接线?很多电工都不会_百度知...
视频时间 03:17
电流互感器
选用口诀
答:
根据一次侧负荷电流的大小来决定。一般情况下,电流互感器的一次侧电流应高出一次侧负荷电流的20%左右。具体公式为:N = I1RT / (0.7 * 5),其中I1RT代表变压器一次侧额定电流,N代表电流互感器的变比。因此,通常可以按照实际电流为互感器一次电流的80%来
选择电流互感器
的变比。
如何
选用电压互感器与
电流互感器
答:
电压互感器和
电流互感器
的选型:1
选择
的原则 1.1额定电压的确定 电流互感器的额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应,即UN≥UL。1.2额定变比的确定 通常根据电流互感器所接一次负荷来确定额定一次电流I1,即: I1=P1/UNcosψ 式中UN——电流互感器的额定电压,kV;P1——电流互感器所接的一次...
如何选择电流互感器
答:
你好:——★1、电气计量使用的
电流互感器
,二次侧的输出电流都是5A,应用时可以配合5A电流表、或计量电表使用。——★2、电流互感器一次电流的
选择
,是以一次电流为依据,选择标称值的变流比即可。——★3、常用电流互感器的一次标称电流值有:75/5;150/5;300/5;1000/5 等规格,可根据实际...
电压,
电流互感器
怎么
选择
答:
1、
电流互感器选择
:电磁式电流互感器应按一次回路额定电压和
电流选择
。①其一次额定电压和电流必须满足:Ue≥Uew(其所在电网的额定电压)Ie≥Igmax(其一次回路最大工作电流)为了确保所供仪表的准确度,其一次工作电流应尽量接近额定电流。②种类和形式的选择:应根据安装地点(如屋内屋外)、安装方式(...
如何
正确的
选择电流互感器
?
答:
电压互感器的内部结构,以及故障修复
电流互感器
是变压器中常用的测量电流的装置,是依据电磁感应原理制作而成。在工作状态下,基本接近短路状态。介绍了电流互感器的基本作用,然后我们在着重介绍一下它的内部结构,以便在电流互感器发生故障的时候我们有序可查。电压互感器的基本结构跟变压器类似,由两个...
电流互感器
和电表的大小怎么选用?
答:
额定容量的
选择
。
电流互感器
二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为250lo~ 100%二次额定容量。容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响测量或控制精度。低压电流互感器的选择应遵循原则:1、额定电流(一次侧)。应为线路正常运行时负载电流的1.0~ 1.3倍。2、额定电压。应为0.5kV或0....
电表
如何
与
电流互感器
匹配
答:
1.
电流互感器
的
选择
:根据被测电流的大小,选择合适的电流互感器。一般来说,电流互感器的二次电流分为 1A 和 5A 两种。在选择时,需要根据电表的电流测量范围和实际应用场景来确定。2. 电流互感器的接线:电流互感器的一次侧接线应与被测电路相连,二次侧接线则需与电表相连接。接线时,应注意遵守...
怎样选择电流互感器
的容量
答:
电流互感器
的容量
选择
:电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为25~100%二次额定容量。容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响测量或控制精度。负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线电阻的影响。在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小...
三相四线电能表
电流互感器选择
是多少?
答:
三相四线有功电能表选用:3*1.5(6)A-3*380V+1*220V,所以互感器选用1000/5A。使用电能表时要注意,在低电压(不超过500伏)和小电流(几十安)的情况下,电能表可直接接入电路进行测量。在高电压或大电流的情况下,电能表不能直接接入线路,需配合电压互感器或
电流互感器
使用。