33问答网
所有问题
当前搜索:
怎样选择电流互感器
怎样
配
互感器
和电表比较合适
答:
高压用电则还应选用电压互感器。应根据计算负荷选配互感器,比如100千瓦,计算电流为100/0.38/1.732=152A,则可
选择
200/5的
电流互感器
,计算电流应在选用的额定电流的三分之二左右较好。低压电流互感器的变比一般有:20、30、40、50、75、100、150、200、250、300、400、500、600、750、1000...
电流互感器
测试仪的型号
选择
和检验原则是什么?
答:
电流互感器测试仪的选型和检验原则 (1)电流互感器的额定电压不低于安装点线路的额定电压;(2)根据初级负载计算电流IC
选择电流互感器
变化;(3)根据二次回路的要求,选择电流互感器的精度并验证精度;(4)验证动态稳定性和热稳定性。电流互感器电流比的
选择 电流互感器
一次额定电流I1n与二次额定电流I2n之...
《380V》
电流互感器
怎么
选择
答:
《380V》电流互感器选择:1、额定电压 电流互感器额定电压应大于装设点线路额定电压。2、变比 应根据一次负荷计算电流IC
选择电流互感器
变比。电流互感器一次侧额定电流标准比(如20、30、40、50、75、100、150、2×a/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2×a/C表示同一台产品有两种...
电流互感器
的
选择
答:
并按以下原则
选择
断路器:断路器额定
电流
In≥线路额定电流IL断路器额定短路分断能力≥线路预期短路电流,选择断路器上,不必把余量放过大,以免造成浪费。2、断路器极限短路分断能力和运行短路分断能力国际电工委员会IEC947-2 和我国等效采用IECGB4048.2 《低压开关设备和控制设备低压断路器》标准,对断路器极限短路分断...
电流互感器
倍率怎么
选择
?
答:
先根据电路的最大
电流
和电度表的容许电流相结合,
选择互感器
倍率。举例是:400A的电流,如果电度表是10(40)A的,表示电度表的容许电流是10A 所以:400÷10=40,所以选择50倍的互感器,400÷50=8,这样电路最大电流是400A时,电度表的电流是8A。
如何
正确
选择电流互感器
的电流比
答:
对指针式仪表,要求在正常运行电流时,指针指在仪表盘的75%左右。常用的
电流互感器
二次额定电流圴是5A,但1A也是国家标准。当选定电流互感器二次额定电流为5A时,电流表也就选定为额定电流5A了。对电流互感器的
选择
比较复杂,不但要看额定电流,还要校验其接入系统后的动、热稳定性、分析其容量、精度及...
电流互感器
变比该怎么
选择
?具体方法是什么?
答:
根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规范>>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%~100%处,此时
电流互感器
最大变比应为:N=I1RT /(0.7*5);I1RT ---变压器一次侧额定电流, A;N---电流互感器的变比; 也就是一般可以按照实际电流为互感器一次电流的80%来
选择
。
如何
根据一次电流
选择电流互感器
答:
低压
电流互感器
的
选择
应遵循原则:(1)额定电流(一次侧)。应为线路正常运行时负载电流的1.0~ 1.3倍。(2)额定电压。应为0.5kV或0.66kV。(3)注意准确度等级。若用于测量,应选用准确度等级0.5或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%,应选用0.5级...
怎样
配
互感器
和电表比较合适
答:
低压电流互感器的变比一般有:20、30、40、50、75、100、150、200、250、300、400、500、600、750、1000、...