33问答网
所有问题
当前搜索:
怎样选择电流互感器
电流互感器
额定电流
如何选择
?
答:
电流互感器
的
选择
主要看线路电流。2000W的话,电流大概9.2A,应该选15A的互感器,10A的裕度太小。RB,包括1k欧电阻和电容,应该是互感器内部的。你这个不是简单的电流互感器,应该是个电流传感器了,输出是毫伏级的电压信号。额定电流5A了。对电流互感器的选择比较复杂,不但要看额定电流,还要校验其...
电流互感器
变比该怎么
选择
?具体方法是什么?小弟刚接触互感器没多久...
答:
电流互感器选择变比的时候,一定要了解电缆前端开关的电流,如果为300A那么就选变比为300/5的电流互感器!此种方法为根据开关选择变比的方法!另一种方法为根据电说载流量来选择!假如是10平电缆载流量为50A那么我们需要50X1.5=75A所以选择75/5的变比的电流互感器!
选择电流互感器
不能过大过小一般为...
电流互感器
变比
如何选择
?
答:
电流互感器(CT)的变比是指电流互感器的次级电流与主导通电流之比。
选择电流互感器
的变比需要考虑以下几个因素:1. 系统额定电流:首先需要确定系统中的额定电流大小,一般情况下,电流互感器的额定电流应略大于系统额定电流。2. 测量范围:根据实际测量范围来选择电流互感器的变比,变比决定了电流互感器的...
在10KV系统中,
如何
根据变压器大小来
选择电流互感器
答:
根据公式S =根数3 * U * I,I = S /根数3 * U可以计算,S是变压器容量,U是电压电平,虽然它是10kV,但因为100KVA变压器是通常高低数量,所以U应
选择
低端,即0.38KV。根数3约等于1.732,因此这里I = 100 / 1.732 * 0.38 = 151.9,应使用150/5。如果要使用200/5,可能会导致测量...
电流互感器
测试仪型号
如何选择
?
答:
电流互感器的选型和检验原则 (1)电流互感器的额定电压不低于安装点线路的额定电压;(2)根据初级负载计算电流IC
选择电流互感器
变化;(3)根据二次回路的要求,选择电流互感器的精度并验证精度;(4)验证动态稳定性和热稳定性。电流互感器电流比的
选择 电流互感器
一次额定电流I1n与二次额定电流I2n之比称为...
关于
电流互感器
答:
电流互感器
的
选择
和变压器或者负载有关。不过依据对电缆的选择可以粗略估出负载电流的大小,如果负载是使用120的电缆,则根据电缆载流量表可以知道通过电缆的电流在350A左右,因此选用电流互感器应该选择400/5的,电流表也可以选择400/5的 型号分别为BH0.66-400/5 42L6-400/5 这些型号都是正泰的产品...
怎么为电表挑选合适的
互感器
?
答:
电度表和互感器没有什么搭配的问题,电度表的;电压选择是根据电压等级选择100V ,220V ,380V,
电流选择
3A或者5A,互感器是根据需要选择,比如需要电压互感器35KV/100V ,或者10KV/100V,再或者,不需要电压互感器,220V直接,或者,380V 直接;
电流互感器
的变比容量,是根据是负载电流的1.5倍选择的...
电流互感器选择
答:
先根据电压等级选适合电压等级的
电流互感器
根据电流确定其变比 电流小于100A的 选100/5即可 然后根据其用途
选择
合适的准确等级 计量用0.2级 测量用0.5级 保护用的互感器带P字样 计量是用来收费的 测量时用来方便人员查看用电量 进行考核用的 如果是高压的电流互感器 要进行...
如何
正确
选择电流互感器
容量?
答:
电流互感器
的容量是二次阻抗的总和Z乘以电流的平方 二次阻抗包括:连接导线的阻抗、接头电阻、二次连接的所有仪表的阻抗 算出上述阻抗后,如果选用二次为5A的电流互感器,应选用小于100Z且大于25Z的容量 如果选用二次为1A的电流互感器,应选用小于4Z且大于Z的容量 实际上,电流互感器的额定容量有2.5...
电容补偿装置中的
电流互感器
怎么
选择
答:
将两个控制器的电流测量输入端子当做一个电流表的内阻,将两个内阻串联之后连接到
电流互感器
的两个输出端即可。电流互感器的原理是依据电磁感应原理,它的一次绕组经常有线路的全部电流流过,电流互感器在工作时,2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近...