电容补偿装置中的电流互感器怎么选择

可否举例说明,还有就是如果未根据负荷选补偿电容,根据变压器大小可否估算一个补偿无功量?还望大虾们指教虾米皮个

将两个控制器的电流测量输入端子当做一个电流表的内阻,将两个内阻串联之后连接到电流互感器的两个输出端即可。

电流互感器的原理是依据电磁感应原理,它的一次绕组经常有线路的全部电流流过,电流互感器在工作时,2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。

电流互感器

在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用。

对于指针式的电流表,电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5A等)。对于数字化仪表,采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。

微型电流互感器也有人称之为“仪用电流互感器”。(“仪用电流互感器”有一层含义是在实验室使用的多电流比精密电流互感器,一般用于扩大仪表量程。)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-03-26
如果是补偿装置的采样互感器,应该按变压器容量来选择互感器。对于未知负荷补偿容量的选取问题:当变压器负荷以电机为主时,应按变压器的容量60%选取。
当然,最准确的选取是按负荷计算了,这样,会避免补偿量不足而缴利率电费,补偿量过大又会增加设备投资。本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-12-21
1》电容补偿装置中的电流互感器可与配电总盘A相电流表的互感器共用,补偿装置中的电流取样线与电流表串联即可。
2》根据变压器容量与效率(约0.8)计算可负载功率,以功率因数从0.7提高到0.95时,每KW功率需电容量为0.691千乏。

参考资料:《简明实用电工手册》

第3个回答  2009-12-28
如果有无功功率补偿控制器,则需要根据说明书中的规定来设定电流互感器变比,一般为X/1或X/5
第4个回答  2019-11-21
低压电容补偿柜中的电流互感器是给电流表用的,监测实时电流量
0.4kv进线柜有7只电流互感器,3只用于计量,另3只是电流表的,还有一只不知道
相似回答