怎样选择电流互感器的容量

如题所述

电流互感器的容量选择:电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为25~100%二次额定容量。容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响测量或控制精度。负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线电阻的影响。

在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用。

对于指针式的电流表,电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5A等)。对于数字化仪表,采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。

扩展资料:

注意事项:

电流互感器 - 使用注意事项电流互感器运行时,副边不允许开路。因为一旦开路,原边电流均成为励磁电流,使磁通和副边电压大大超过正常值而危及人身和设备安全。因此,电流互感器副边回路中不许接熔断器,也不允许在运行时未经旁路就拆下电流表、继电器等设备。

电流互感器运行时,副边不允许开路。原因如下:

1、电流互感器一次被测电流磁势I1N1在铁芯产生磁通Φ1

2、电流互感器二次测量仪表电流磁势I2N2在铁芯产生磁通Φ2

3、电流互感器铁芯合磁通:Φ = Φ1 + Φ2

4、因为Φ1.Φ2方向相反,大小相等,互相抵消,所以 Φ = 0

5、若二次开路,即 I2 = 0 ,则:Φ = Φ1,电流互感器铁芯磁通很强,饱和,铁心发热,烧坏绝缘,产生漏电

6、若二次开路,即 I2 = 0 ,则:Φ = Φ1,Φ在电流互感器二次线圈N2中产生很高的感生电势e,在电流互感器二次线圈两端形成高压,危及操作人员生命安全

7、电流互感器二次线圈一端接地,就是为了防止高压危险而采取的保护措施。

参考资料来源:百度百科——电流互感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-06
电流互感器容量相关指标为二次负荷额定容量,一般用VA表示,如5VA、10VA等。选择互感器时,注意实际容量应在额定二次负荷的25%~100%之间。
实际容量可按照额定二次电流与二次回路总阻抗计算获取,实际容量等于I2^2*|Z|,I2为二次额定电流,一般为5A,|Z|为二次额定阻抗的模,如果测量线路阻抗可忽略,一般取二次仪表的输入阻抗即可。
如果你说的容量是指一次电流或变比的话。注意测量用互感器可短时120%过载,保护用互感器可多倍过载就行了(过载倍数也称准确限值系数,不同互感器不同,如5倍、10倍、15倍等,需在订货是声明)。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-02-18
电流互感器的容量是用伏安(VA)表示的。
百科上面对于容量的解释是这样的
额定容量的选择。电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为25~100%二次额定容量。容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响测量或控制精度。负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线电阻的影响。
http://baike.baidu.com/view/427702.htm
普通的用于柜内的电流互感器,如35kV,10kV的,其容量一般为20VA、30VA不等。
搜了下,可能这个答案可以作为参考:
http://zhidao.baidu.com/question/111442120.html?fr=qrl&cid=203&index=5&fr2=query
个人认为,容量的选择是和绕组的数量有关的,绕组数量大于3组的话,其容量不可能做得非常高。比如35kV的4绕组的话,要做到30VA就不大容易了。
第3个回答  2012-02-17
TA的容量S=U2*I2=25Z
根据你接的负载Z的大小以及准确级来确定哈。、