33问答网
所有问题
当前搜索:
怎样选择电流互感器
如何选择
精密的
电流互感器
?
答:
伏安或欧姆数),才能保证其精度。10A/10mA匝数1:1000的
电流互感器
的额定负载能力一般不超过200欧姆。当负载大于电流互感器的负载能力时,输入电流可能在未达到满量程时饱和,导致互感器转换失真。特高压电力专业生产电流互感器测试仪,是您值得信赖的
选择
,欢迎各位电力工作者咨询。
高压用电应
如何选择互感器
?
答:
高压用电则还应选用电压互感器。应根据计算负荷选配互感器,比如100千瓦,计算电流为100/0.38/1.732=152A,则可
选择
200/5的
电流互感器
,计算电流应在选用的额定电流的三分之二左右较好。低压电流互感器的变比一般有:20、30、40、50、75、100、150、200、250、300、400、500、600、750、1000、...
如何选择电流互感器
的主要技术参数
答:
电流互感器
的二次回路分为测量回路和保护回路。它的主要技术规范的
选择
方法如下所述。1) 额定一次电压,由所在系统的标称电压确定。可以选用高电压等级的电流互感器在低电压等级的系统中使用,如选用10kv的电流互感器在6kv系统中使用。2) 额定一次电流,按照GB1208规定的额定电流等级选用。如果一次电流不...
怎样选择电流互感器
的容量
答:
电流互感器
的容量
选择
:电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为25~100%二次额定容量。容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响测量或控制精度。负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线电阻的影响。在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小...
三相四线电能表
电流互感器选择
是多少?
答:
三相四线有功电能表选用:3*1.5(6)A-3*380V+1*220V,所以互感器选用1000/5A。使用电能表时要注意,在低电压(不超过500伏)和小电流(几十安)的情况下,电能表可直接接入电路进行测量。在高电压或大电流的情况下,电能表不能直接接入线路,需配合电压互感器或
电流互感器
使用。
如何选择
合适的
电流互感器
,用以设计高性能和经济
答:
低压
电流互感器
的
选择
应遵循原则:(1)额定电流(一次侧)。应为线路正常运行时负载电流的1.0~ 1.3倍。(2)额定电压。应为0.5kV或0.66kV。(3)注意准确度等级。若用于测量,应选用准确度等级0.5或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%,应选用0.5级...
已知线路的电流为80A,
如何
选用电流表和
电流互感器
?
答:
2.5/10A电表,5/50
互感器
。
电流
表是指用来测量交、直流电路中电流的仪表。在电路图中,电流表的符号为"圈A"。电流值以“安”或“A"为标准单位。电流表是根据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的。电流表内部有一永磁体,在极间产生磁场,在磁场中有一个线圈,线圈两端各有一个游丝弹簧,...
怎样
选配
电流
表和
互感器
答:
电能表应
选择
3×220/380V 3×1.5(6)A ,精度不低于1.0级的电子式三相四线电能表;也可采用三只220V1.5(6)A的单相表代替。4、当电流是120kW220V1.5时:互感器:应选择变比 250/5 ,精度不低于0.5S级 ,容量不小于20VA的低压浇注式
电流互感器
;电能表:电能表应选择3×220/380V 3×1...
电流互感器
倍率怎么
选择
?
答:
首先,应按继电保护的要求
选择
变比,特别是电流速断保护,尤其是当系统短路容量较大时。其次,在实际设计过程中应合理控制 mjs,若 mjs 较大,建议采用加强了B级10% 倍数的
电流互感器
。再次,当系统短路容量较大时,电流互感器动稳定的校验不能忽略。此外对于测量用电流互感器的变比选择,则要以电流互感...
电流互感器
怎么
选择
?
答:
你的问题理解起来有点费劲,我就按我理解的解释吧。
电流互感器
又叫CT,我们国家电力系统一般都是1A系统和5A系统,220kV及以下变电站都用5A系统,330kV及以上变电站用1A系统。以5A系统的CT为例,我们常见有200/5、300/5、400/5、600/5、1200/5、3000/5、4000/5等等。以200/5的CT为例做计算,...