你的问题理解起来有点费劲,我就按我理解的解释吧。
电流互感器又叫CT,我们国家电力系统一般都是1A系统和5A系统,220kV及以下变电站都用5A系统,330kV及以上变电站用1A系统。以5A系统的CT为例,我们常见有200/5、300/5、400/5、600/5、1200/5、3000/5、4000/5等等。
以200/5的CT为例做计算,系数就是40,很简单就是200除以5,比如你知道二次的电流是1A,那么一次电流就是40A,也就是二次电流乘以系数。
如果我们不知道CT变比是多少,但是知道一次电流是60A,二次电流是1A,就能求出CT变比,60/1,化为5A系统,分子、分母都乘以5,就是300/5。
还有一种情况就是,既不知道CT一次电流,也不知道二次电流,那就要数CT的匝数,具体算法要看高中物理了,时间久了我也忘了,见笑了。