电流互感器的二次回路分为测量回路和保护回路。它的主要技术规范的选择方法如下所述。1) 额定一次电压,由所在系统的标称电压确定。可以选用高电压等级的电流互感器在低电压等级的系统中使用,如选用10kv的电流互感器在6kv系统中使用。2) 额定一次电流,按照GB1208规定的额定电流等级选用。如果一次电流不能按照规定的这些等级选用时,可以用以下的方法解决 (1)保护回路和测量回路的变比要求不同时,可采用二次绕组带抽头电流互感器。也可以改变一次抽头的电流互感器,一般分串联和并联接法,可获得倍数变比或半数变比的电流互感器。(2)测量回路用电流互感器有特殊用途的用s级的,它在10~110%的额定电流范围内保持准确度要求。3) 额定二次电流:有1A和5A两类。选用原则:(1)对新建发电厂和变电所有条件时,宜选用1A。(2)如有利于互感器安装或扩建工程原有TA为5A时,及某些情况下为降低TA的二次开路电压,额定二次电流可选用5A。(3)一个厂,站内的额定二次电流可同时选用1A和5A。4) 准确级和暂态特性在以下专题说明5) 铁心个数。 电流互感器铁心个数有两类:一类为一个电流互感器只有一个一次绕组和二次绕组的单铁心式,大部分低压电流互感器就是这一类;一类是为一个一次绕组有两个及两个以上二次绕组的多铁心式,每个二次绕组,按照用途不同配置。电能计量仪表和测量表计在满足准确级的前提下,可以共用一个二次绕组。6) 按结构可分为油浸式,树脂浇注式和SF6式电流互感器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-11
  标准电流互感器是鼎升电力研发中心根据行业标准,针对互感器的误差试验用作电流互感器校验标准而研发生产,HL标准电流互感器用于校验0.01级以下等级的电流互感器,同时可进行5/5或1/1电流比自校,HL系列标准电流互感器自带脚轮便于现场移动。
  选择电流互感器的参数主要依据以下六点:
  1、额定一次电压--由所在系统的标称电压确定。可以选用高电压等级的电流互感器在低电压等级的系统中使用,如选用10kv的电流互感器在6kv系统中使用。
  2、额定一次电流--按照GB1208规定的额定电流等级选用。如果一次电流不能按照规定的这些等级选用时,可以用以下的方法解决 :
  ① 保护回路和测量回路的变比要求不同时,可采用二次绕组带抽头电流互感器。也可以改变一次抽头的电流互感器,一般分串联和并联接法,可获得倍数变比或半数变比的电流互感器。②测量回路用电流互感器有特殊用途的用s级的,它在10~110%的额定电流范围内保持准确度要求。
  3、额定二次电流--有1A和5A两类。
  选用原则:①对新建发电厂和变电所有条件时,宜选用1A。②如有利于互感器安装或扩建工程原有TA为5A时,及某些情况下为降低TA的二次开路电压,额定二次电流可选用5A。③一个厂,站内的额定二次电流可同时选用1A和5A。
  4、准确级和暂态特性在以下专题说明。
  5、铁芯个数--电流互感器铁心个数有两类:一类为一个电流互感器只有一个一次绕组和二次绕组的单铁心式,大部分低压电流互感器就是这一类;一类是为一个一次绕组有两个及两个以上二次绕组的多铁心式,每个二次绕组,按照用途不同配置。电能计量仪表和测量表计在满足准确级的前提下,可以共用一个二次绕组。
  6、按结构可分为油浸式,树脂浇注式和SF6式电流互感器。