选择电流互感器时,应根据哪几个主要参数
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-04-14
电流互感器一次额定电流按计算负荷电流选择,一般一次额定电流为1.3倍计算负荷电流。二次额定电流按二次回路额定电流选择,有5A和1A两种,大多为5A的。互感器准确等级,电度计量应不低于0.5级,电压测量不低于1级,其他不重要回路可用3级。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/ddWW0hPRdR4Rh5c4Wc.html
其他回答
第1个回答 2017-04-14
1、安装方式(结构形式):
a、35kV及以下:支柱式、穿心式、触头盒式、贯穿式、......;
b、50kV以上:干式、油式、倒立式、......。
2、电流比:根据系统确定。
3、准确级组合:计量、测量、保护、暂态保护。
4、额定输出:通常称作容量,单位VA,根据电流互感器二次所接负载核算后得出。
5、短时热电流:根据系统确定。
6、动稳定电流:根据系统确定。
本回答被网友采纳
相似回答
选择电流互感器时,应
考虑下列哪些技术
参数
?()
答:
【答案】:A、B、D 根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第15.0.1条规定
,电流互感器应按
下列技术条件选择和校验:①一次回路电压;②一次回路电流;③二次负荷;④二次回路电流;⑤动稳定倍数;⑥热稳定倍数等。
电流互器
如何
选择
?
答:
电流互感器额定输出值应根据互感器额定二次电流值和实际负荷需要选择
。为满足暂态特性的要求,也可采用更大的额定输出值。
电流互感器
怎么选
答:
选择电流互感器时,
应考虑的问题常见有以下几点:(1) 一次侧额定电流
。一次侧额定电流通常应为正常运行时负载电流的1~1.3倍。(2)额定电压。额定电压应为0.5kV或0.66kV。(3)精度等级。若用于测量,应选用精度等级0.5级或0.2级; 选择若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于一次侧额定电流3...