电缆耐压试验接地点有哪些
电缆
交流
耐压试验
怎么做?试验变压器的两根线怎么接?
答:
电缆
交流
耐压试验
一般用调频串联谐振装置试验变压器的接线如下:试验变压器一般有5个接线柱,输入的两个接线柱接试验变压器操作箱的输出0-200V或者接0-400V的接线柱,试验变压器的仪表端接试验变压器操作箱的仪表接线柱,试验变压器的高压尾
接地
。高压端接高压电缆的芯线,电缆铁铠接地 ...
电缆耐压试验
标准国家标准
答:
三、10kV
电缆耐压试验
执行标准10kV电缆是一般有6/10kV和8.7/10kV两种,这两种电缆的耐压试验电压是不相同的,6/10kV是施加21kV交流电5分钟,电缆不击穿;而8.7/10kV则是施加30.5kV交流电5分钟,电缆不击穿。试验的依据为GB/T12706.2-2008 ,试验方法标准为GB/T 3048.7,电气装置安装工程电气设备交接...
10kV
电缆耐压试验
的步骤及注意事项
答:
(3)将兆欧表的
接地
端(E)与接地导体连接,将兆欧表的火线端(L)连接到被测位置的引出端,兆欧表读数稳定后记录绝缘电阻值,拆除兆欧表各相线;(4)将被测
电缆
对地放电并接地;(5)按照此步骤
测试
其他两相。3.测试结果的判断:如果测试中没有放电击穿,则认为测试通过。二、注意事项 1.设置安全围栏。
110kv
电缆耐压试验
时屏蔽是否两端
接地
答:
一端即可,但是保护
接地
端要跨过去,要不然万一击穿会有可能造成保护接地箱端的瞬时过电压。
电力
电缆耐压试验
方法
答:
一、超低频耐压试验 超低频(0.1Hz)耐压试验方法最早出现于1980年,其主要是用于观察电缆运行是否存在绝缘缺损的一种无损试验方法,并且该方法经过大量的研究室试验以及现场试验,证实超低频耐压试验在中低压电力
电缆耐压试验
中有较好的应用效果。该方法利用的原理是将50Hz交流电通过整流与滤波转变为直流电压,...
接地
线是电力行业的“生命线”,变压器局放
试验
的接地方法
有哪些
?
答:
试验中主要是通过无局部放电试验装置接线
接地
后,完成对变压器、
电缆
等绝缘
耐压试验
。试验中尤其注意的是接地问题,如被试变压试验回路接地、减少外电场干扰的接地等。接地线是电力行业的“生命线”,它对保证试验的正确性、人身的安全至关重要。一般而言有以下几种接地方法:1、 低压三角形连接的试验回路:...
不同电压等级的
电缆
怎样取样做
试验
?
答:
a. 直流试验设备携带轻便,适合现场使用。对
电缆
作直流耐压试验时一般以半波整流获得试验电压,并应用多倍压整流技术,故可用体积容量都较小的试验设备(试验变压器和整流设备),获得对较长电缆线路进行直流高压试验的电压。b. 交流
耐压试验有
可能在绝缘空隙中产生游离放电,从而导致绝缘的永久性损坏,采用直流耐压试验则避免...
电缆
直流
耐压试验
答:
试验
电压为
电缆
额定电压的3倍。在规定的试验电压下(试验电压按每级0.5倍额定电压分段生高,每段停留1min,并记录漏泄电流; 注:泄漏电流随电压不成比例地显著上升的,要及时分析、检查。
耐压
前先用高压兆欧表检查下,在耐压。 使用方法就常规的方法连接,一相一相的耐压,一相接耐压器另两相
接地
...
电力
电缆试验
标准是什么
答:
电性能试验包括导电线心直流电阻测试,绝缘直流电阻测量,介质损耗角正切(tgα)和电容测量,绝缘的工频耐压及直流
耐压试验
及局部放电试验等项目。热性能试验包括热稳定性试验,不同温度下绝缘介质损耗角正切及绝缘电阻等变化的测量,载电流量测定,快速老化寿命试验等。
求助~~50m长的110kV
电缆
做交流和冲击
耐压试验
应采用哪种
接地
方式:单/...
答:
呵,注意安全啊,劝你加个分裂电抗器。因功率不小故用双母线。你要
接地
啊。那就要看什么地来决定了。结机分段二组分裂母线对地交叉或不交叉。看地了